Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Bonjour,

Éteindre et rallumer la chaudière pour réinitialiser:

-Cette opération doit se faire sur la durée . Il s'agit de vider les composants électroniques de tout résidu de tension électrique.

Entre l'extinction et le rallumage vous devez attendre une dizaine de minutes.

Les composants électroniques sont étudiés pour ne pas perdre d'informations à la moindre coupure de courant.

12

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Bonjour, Protestant90,

J'ai déjà essayé, ainsi que le chauffagiste, mais je vais ressayer en attendant une dizaine de minute.

Merci.

Joël

13

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

bonjour,

dernière hypothèse, le réglage du bypass à voir,
peut être que s'il y a trop de recyclage de l'eau de départ qui retourne à la chaudière, la différence de température  entre le départ et le retour est très faible, et la chaudière intelligente estime qu'il n'y a pas besoin de chauffer plus puisqu'il n'y a pas de  consommation de calorie.
en fermant le bypass, on envoie plus d'eau vers les radiateurs
c'est juste une hypothèse.

JR

14

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Bonjour, RUAJOSE.

Merci pour votre hypothèse. C'est quoi exactement le Bypass ? Où se trouve-t-il ?

15

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

re

j'ai regardé la doc, il n'y a pas de sonde sur le retour pour que la chaudière puisse faire le calcul, donc mon hypothèse ne tient pas la route.
mais vous pouvez toujours essayer de fermer le bypass pour qu'il y ait plus de débit vers les radiateurs, à défaut de température plus élevée.

une question que j'aurais du poser dès le début, est ce que ça a déjà bien fonctionné et qu'est ce qui a changé ou été fait depuis que ça fonctionne mal?

Sujets pièces jointes

bypass.png, 404.45 kb, 1095 x 1455
bypass.png 404.45 kb, 173 téléchargements depuis. 31-01-2021 

JR

16

Re : Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée

Rebonjour, RUAJOSE.

Merci pour le conseil du bypass.

Sinon, oui, elle fonctionnait correctement avant.

Avant qu'il n'y ait un problème : elle se mettait hors circuit, défaut "je ne sais plus lequel" warning lumière rouge, etc.

Nous avons fait appel à un chauffagiste, qui a changé le pressostat.

Elle refonctionne donc, mais depuis impossible d'avoir une montée de température au-delà de 51/52 ° pour l'eau des radiateurs malgré le réglage de la carte mère à 86 °C.

Alors, il nous a changé la carte mère... Toujours pareil. Alors il a essayé avec une nouvelle carte mère, au cas l'autre serait défectueuse....

Suivant le conseil de Saunier Duval il a également changé la carte de l'afficheur...

Mais toujours pareil. Pour lui, tout est O.K., la chaudière est en parfait état de marche, elle devrait fonctionnait normalement et faire ce qu'on lui demande...

Saunier Duval ne voit pas d'où peut provenir le problème, et lui non plus... Il réfléchit actuellement au problème.

Merci.