1 Dernière modification par Giani (20-01-2021 11:43:01)

Sujet : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

Bonjour, j'ai installé un radiateur vertical SLIEVE de 2m sur 86 de largeur, j'ai installé également deux purgeurs en position haute et j'ai purgé plusieurs fois le radiateurs et j'ai toujours des bruits d'écoulement d'eau permanents qui se produisent en chauffant.....y a t-il une solution pour remédier à ce problème ??

Sujets pièces jointes

IMG_0291[1].JPG, 1.14 mb, 3264 x 2448
IMG_0291[1].JPG 1.14 mb, 205 téléchargements depuis. 20-01-2021 

Re : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

Bonjour,

Une bien jolie photo d'un radiateur bien connu.

El Homari vous a suggéré de fermer le robinet d'arrivée pour purger.

Vous avez fermé une vanne thermostatique, un accessoire qui ne ferme rien du tout puisque la vanne thermostatique maintient le hors gel de l'alimentation du radiateur.

Ce radiateur a son arrivée et son départ aux points les plus bas?

Que signifie pour vous :" j'ai toujours des bruits d'écoulement d'eau permanents qui se produisent en chauffant. "

Le bruit d'écoulement peut provenir du passage du liquide caloporteur accompagné par de l'air, mais peut aussi provenir du simple freinage du liquide caloporteur dans une vanne : une vanne thermostatique par exemple.

Une solution dans ce cas peut être de réduire le débit à la sortie du radiateur.

3

Re : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

Bonsoir, j'ai effectivement fermé l'arrivée par l'intermédiaire de la vanne thermostatique situe en bas à droite du radiateur. Elle est de marque Oventrop et je l'ai mise sur 0 et non sur hors Gel.
L'arrivée et de départ du radiateur sont en bas, j'ai installé deux purges sur les orifices du haut. Le bruit c'est glou glou en permanence... et quelques fois un bruit plus fort ; malgré la purge successive des deux dispositifs du haut.
Comment puis limiter le débit à la sortie du radiateur ?

Sujets pièces jointes

IMG_0288[1].JPG, 919.52 kb, 2448 x 2448
IMG_0288[1].JPG 919.52 kb, 177 téléchargements depuis. 20-01-2021 

4

Re : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

Sans voir toute l'installation je dirais que la configuration actuelle fait que toute bulle d'air qui existe ou se forme dans le réseau vient se loger dans ce radiateur.

Vous ne pouvez que le purger périodiquement selon les besoins jusqu'à ne plus avoir des bulles d'air.

Au besoin fermez le robinet lors de la purge et soyez patient avec les purges.
Plus on injecte de l'eau dans le circuits et plus il y aura des petites quantités d'air a purger.

5 Dernière modification par protestant90 (21-01-2021 07:39:51)

Re : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

Bonjour,

Comme l'écrit Dani, on ne connaît pas le reste de l'installation.

Les circulateurs sont quelquefois équipés d'un variateur de vitesse à 3 positions.
Une solution pour diminuer le bruit consiste à diminuer la vitesse de circulation (passer à 1 sur le réglage)

Votre installation doit comporter au moins un radiateur non équipé de vanne thermostatique.

Sur une vanne thermostatique -qui n'est pas un robinet- la fermeture du circuit n'est pas assurée par un clapet mais par un pointeau.

La liaison entre le radiateur et le circuit retour (à gauche sur votre photo) est réalisée par une pièce qui comporte un bouchon. Derrière ce bouchon il y a un robinet de réglage.

La qualité de la réalisation est sans doute à l'origine des problèmes de bruit : on voit très bien sur votre cliché que le tube d'alimentation de la vanne thermostatique monte avant de redescendre. Il se crée dans le tube une bulle d'air qui ne s'évacue pas .
C'est le principe de l'outil de maçon :le niveau à bulle.

6

Re : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

Bonjour, pour réaliser une purge efficace est il nécessaire de procéder comme suit :

1 mettre la chaudière en position été
2 fermer l'arrivée à l'aide de la vis du robinet de réglage situé sous le bouchon
3 fermer la vanne thermostatique (mise sous le point 0)
4 ouverture de la première et de la deuxième purge

complément d'infos : l'installation comporte 5 radiateurs avec le Slieve, ils sont tous équipés de vanne thermostatiques avec un point 0 que j'ai purgé maintes fois ; absence de variateur de vitesse
J'ai vérifié toutes les vannes thermostatiques qui sont récentes en appuyant avec un tournevis sur les pointeaux.
Les bruits dans le Slieve apparaissent dès l'ouverture du chauffage, genre eau qui s'écoule dans un récipient  ...

7 Dernière modification par 45Jose (21-01-2021 12:02:16)

Re : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

bonjour,

Etes vous sûr d'avoir raccordé le départ et le retour au bon endroit, ne seraient ils pas inversés?
certains types ont un sens de raccordement

JR

8

Re : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

Bonjour, je n'ai que la facture du fournisseur 2A Distribution, j'ai regardé sur un site à priori il n'est pas mentionné de sens,

Re : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

Bonjour,

Un deuxième mauvais point en plus du tuyau à bulle. Un circuit doit toujours comporter une possibilité d'écoulement libre du liquide caloporteur.

On assure cet écoulement libre en n'installant pas de vanne thermostatique par exemple sur le radiateur de la salle de bain.

10

Re : bruits d'écoulement d'eau dans radiateurs SLIEVE

J'ai réduit le débit de sortie du robinet et le bruit diminue,puis je faire cela en permanence ??