Sujet : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Bonjour,

Je ne sais pas si je suis au bon endroit et j'ai noté que le forum n'est pas très actif, mais je suis totalement désespérée, je vous explique :

- une chaudière à gaz couplée à un cumulus, de 8 ans

- des bruits, comme des coups de marteau piqueur, à horaires totalement aléatoires et surtout sans qu'aucun robinet ne soit ouvert.

- les bruits s'arrêtent quand un robinet d'eau chaude est ouvert (pas l'eau froide).

- l'année dernière (déc 2022) cela est arrivé quelques fois puis plus rien mais depuis 1 mois, c'est la cata.

- pas de bruit si la chaudière et donc le cumulus sont éteints.

- pas de lien manifeste avec le fonctionnement de la chaudière puisque  cela a débuté cette année quand la chaudière était éteinte.

- le cumulus ne peut pas être déconnecté de la chaudière (pas cool maintenant qu'il commence à faire bien froid).

- mon plombier/chauffagiste a changé le clapet-anti-retour du cumulus (il y en a 2 manifestement, un autre à la chaudière) en début de semaine;

- il était sceptique ... à juste titre donc :-(((

- il m'a aussi parler de détendeur ...

- la pression est dans la norme (maison de 2 étages donc le risque est que la salle d'eau du second étage n'ait plus de pression d'eau et heureusement qu'elle est là car elle a un petit cumulus électrique qui nous sauve !).

Avez-vous des conseils, remarques et avis éclairés à me donner ????

Mille Mercis,
Agnès

Re : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Bonjour.

Avez vous essayé de fermer l'arrivé d'eau froide au cumulus et ouvert un robinet d'eau chaude pour enlever la pression pour voir si les bruits continuent?

Est-ce que vous constatez un écoulement au niveau du groupe de sécurité lorsque vous entendez des bruits?

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

Re : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Bonjour,

Merci pour votre réponse et ces éléments.

En fait, la chaudière est à la cave (maison de ville) il faut soulever une lourde trappe pour y descendre, pas pratique du tout.

Je n'ai jamais constaté d'écoulement au niveau du groupe de sécurité (c'est le clapet anti-retour ?).

Je note pour la fermeture de l'arrivée d'eau froide et l'ouverture du robinet d'eau chaude, mais je ne me sens pas de le faire toute seule.

Sinon, à force de réfléchir, je me suis souvenue que le bruit a débuté après le changement d'un mécanisme de chasse d'eau d'un wc (où le bruit est très audible quand il a lieu). J'ai lu sur un autre forum que parfois un mécanisme défectueux de chasse d'eau pouvait faire une sorte d'appel d'air dans les tuyaux et être à l'origine de tels bruits.

J'ai donc changé le mécanisme de la chasse d'eau hier soir, pour l'instant pas de retour des bruits. S'ils reviennent je fermerai l'arrivée d'eau de ce wc pour éliminer ce point.

Je ferai intervenir mon plombier/chauffagiste pour faire la manipulation conseillée.

Merci encore !
Bonne soirée,
Agnès

4

Re : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Bonjour.

Oui je confirme bien que les mécanismes (flotteur) peut en effet etre a l'origine des bruits bizarres.
Je pense bien que votre problème est résolu et c'est  mieux.
Bonne continuation

Re : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Bonsoir,

La mécanisme a donc été changé mais il y a une fuite au niveau du robinet d'accès, un petit écoulement d'eau. On n'est pas du tout doué pour le bricolage ou le wc est trop ancien pour les nouveaux mécanismes.

Et ce matin, le fort bruit est revenu,  quelques minutes après que le réservoir d'eau de la chasse se soit rempli d'ailleurs.

J'ai donc coupé le robinet d'eau de ce wc depuis.

J'ai une question : que se passe t'il si je n'ouvre pas de robinet d'eau chaude pour faire cesser le bruit, d'après vous ?

Car dans l'absolu, le bruit peut avoir lieu quand personne n'est à la maison ...

Cela a t'il un impact sur les canalisations ? sachant qu'elles ne sont pas apparentes.

J'avoue que je crains de laisser le bruit quand il apparait, car très désagréable pour les oreilles et peur que cela abime la tuyauterie.

Je vais tenter de l'enregistrer la prochaine fois.

Merci pour votre aide,
Bonne soirée,

Agnès

6

Re : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Bonjour agnés.

Dans l'absolu je pense que vous devez avoir un mitigeur  qui fonctionne bien mais qui a un défaut internet et laisse passer l'eau du réseau d'eau chaude vers le réseau d'eau froide, oui... oui c'est possible et c'est frequent sur les robinets mitigeurs d'entrée de game.

OU alors la fonction anti-retour de votre groupe de sécurité n'est plus fonctionnelle et provoque un retour d'eau depuis l'eau chaude vers l'eau froide faisant augmenter la pression de toute l'installation.

Le flotteur n'étant pas de très bonne qualité provoque ces bruits.

quand le bruit se produit, (lors d l'échauffement de l'eau sanitaire) il suffit de ouvrir légèrement un robinet pour faire chuter la pression pour que le bruit s'arrête.

Re : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Bonsoir Darius,

Merci pour votre réponse.

Pour vous il n'y a pas de lien avec les wc ?

Le mécanisme flotteur avait été changé il y a un an ainsi que le robinet (entre la cuve des wc et le tuyau d'alimentation ) car le robinet fuyait, il a aussi été changé et ne semble pas d'une qualité terrible ... et d'ailleurs il coule faiblement (mais peut-être est-ce le joint).

Le robinet flotteur changé ce week-end n'est pas un premier prix (robinet flotteur SIAMP à alimentation latérale) me semble t'il.

1) Vous ne pensez pas que le robinet d'arrivée d'eau à la cuve de ces wc soit en cause ? Pour l'instant fermé depuis 36h. sans bruit, mais la fois dernière il s'est passé plus de 4 jours avant sa réapparition.

Au premier étage, il y a 6 mitigeurs (lavabo et douche + lavabo, douche et baignoire + rince-mains) : 2) si un mitigeur thermostatique de douche coule, il peut être en cause ?

Il s'avère que mon plombier a changé le 20/11 le mitigeur d'une autre douche qui est donc neuf et de qualité, enfin j'espère (thermostatique HANSGROHE).

Le WC en question se trouve justement entre 2 salles d'eau et le bruit vient vraiment de là.

Par contre, j'ouvre à chaque fois le mitigeur coté eau chaude bien à fond (et pas légèrement comme vous le dites) et la dernière fois plus longtemps que les fois précédentes pour faire cesser ce bruit.

Pour vous, c'est un souci de pression, ce qui semble logique puisqu'une ouverture de robinet le fait cesser.  Le vase d'expansion de la chaudière ne suffit pas à faire baisser la pression ?

3) Si le bruit revient, vous pensez qu'on peut supprimer comme cause possible le robinet d'arrivée d'eau du wc (puisqu'il est éteint actuellement).

4) Si il revient, vous me conseillez quoi ? De changer le mitigeur qui coule.

5) un clapet anti-retour, celui sur le cumulus a justement été changé le 20/11 mais il y en a un autre sur la chaudière, vous pensez qu'il faut changer ce second clapet anti-retour également ?

Merci beaucoup pour vos réponses et votre aide !

J'ai d'ailleurs numéroté les questions, pour plus de facilité pour les réponses :-)))

Bonne soirée,
Agnès

8

Re : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Bonjour Agnés.

Sincèrement avec la meilleurs volonté du monde nous ne pouvons pas vous donner de réponse precise, car les causes peuvent etre multiples.

Oui les robinets a clapet peuvent aussi etre une source de bruits, les flotteurs aussi, les mitigeurs normalement non, ils ne sont généralement pas le source des bruits.

Comme je disais je pense que vous avez un mitigeur qui laisse un passage entre l'eau chaude et l'eau froide.
L'eau chaude augmente de volume quand elle est réchauffé et donc le réseau d'eau chaude monte jusqu'à 7 bars de pression, le réseau d'eau froide reste lui a pression constante car le groupe de sécurité empêche la pression de revenir et décharge cette pression vers les égouts a partir de 7 bars.

Si un mitigeur défectueux est pressent la passion passe a cet endroit et monte tout le réseau en pression.

Ensuite certains flotteurs n'aiment pas les hautes pressions et font du bruit.

Hansgrohe c'est effectivement de la très bonne qualité.

Attendez deja de voir si le bruit revient et tenez nous au courant, il y a des fortes chances que ce soit le flotteur.

La vase d'expansion et le clapet antiretour sur la chaudière, n'on rien a voir avec les bruit que vous ressentez, ne touchez a rien.

Re : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Bonsoir Darius,

Merci beaucoup pour toutes ces informations et explications, très claires !

Si j'ai bien suivi et en résumant, possiblement un mitigeur ou robinet à clapet défectueux qui entraine un passage entre eau chaude et froide et donc une hausse de pression, qui à son tour impacte le flotteur.

Ok, je vous tiens au courant.

Merci encore pour tous ces éclairages, c'est super ce que vous faites en prenant du temps pour répondre aux messages !

Bonne soirée,

10

Re : Bruits dans canalisations, robinets fermés

Seuls certains mitigeurs d'entrée de gamme sont concernés par cette anomalie, les robinets a clapet sont exclus.