Sujet : Problème thermostat CR100 et chauffe eau megalia condens

Bonsoir,
Je viens de louer un logement neuf équipé d’une chaudière megalia condens et d’un thermostat CR100.
Le tout est dans la pièce principale.
La chaudière fonctionne est envoi bien de l’eau chaude dans tous les radiateurs, sauf que ceux des chambres reste tièdes (les plus éloignés).
J’ai donc testé de mettre le thermostat plus fort, de fermer les deux radiateur de la pièce principal et de la salle de bain, mais toujours pareil.
Le thermostat afin une température entre 17 et 20• (malgré une demande à 28 au thermostat) j’ai augmenter sur la chaudière l’eau sur 6, toujours rien.
La chaudière se déclenche aléatoirement, on voit bien la flamme sur le thermostat, mais cela ne dure pas.

Je vous ai pris des photos des différents branchements, j’ai essayé de fouiller partout sur les forums, j’ai un doute sur le branchement Lr Ls N L... je suis totalement novice en la matière...

J’espère que l’un d’entre vous pourra m’aider, car si j’attend le promoteur ou mon agence... le printemps sera là et le chauffage éteint.

Merci d’avance

Sujets pièces jointes

Attachment icône 8B475B32-22B8-4BF4-A617-BECEF29EDCEE.jpeg 350.69 kb, 477 téléchargements depuis. 14-01-2021 

Attachment icône F08E9F77-53D2-4F59-92AD-FB454A757146.jpeg 648.13 kb, 367 téléchargements depuis. 14-01-2021 

Re : Problème thermostat CR100 et chauffe eau megalia condens

Avant toutes choses, si vos radiateurs ne sont pas tous à la même température, il y a certainement un problème d’air dans le circuit ou dans les radiateurs. Une purge est la base.

Votre logement est neuf. Donc l’installation est sous garantie. Tout ce que vous pourrez faire pourrait se retourner contre vous.
Le plus prudent est d’harceler votre loueur.

3 Dernière modification par Nicolas31 (14-01-2021 19:32:17)

Re : Problème thermostat CR100 et chauffe eau megalia condens

Merci pour votre réponse. La purge a été faite sur tous et pas d’air du tout.
Après tous mes radiateur chauffent très bien, mais pas constamment ce qui fait que dans les chambres il y fait frais.

Cela fait 15 jours que je harcèle justement les différents interlocuteurs sauf que là j’en ai vraiment marre, du coup je pensais appeler un professionnel indépendant et tant pis si je dois payer.

Mais il est vrai que sur les notices de branchement et la réalité j’ai l’impression qu’il y a un pb... si ce n’est qu’un branchement à inverser je ne risque pas grand chose.

Re : Problème thermostat CR100 et chauffe eau megalia condens

Bonjour,

Vos radiateurs reçoivent tous de l'eau chaude.
La chaudière fonctionne et la pièce où se situe le thermostat atteint la température programmée, température que vous pouvez lire sur un thermomètre.

Il ne s'agit donc pas d'un problème électrique et on ne peut que vous conseiller de: " ne pas toucher à aucun circuit électrique" 

Les installations avec radiateurs disposent très souvent de vannes thermostatiques posées sur l'arrivée de l'eau chaude dans le radiateur. Ces vannes doivent être ouvertes au maximum ( chiffre 5, 6 ou 10  suivant le produit).

Pour éviter le grippage du pointeau intérieur de régulation, ces vannes doivent être déréglées puis recalibrées au moins une fois par mois.

Puisque vous possédez toute la documentation relative à votre chaudière et à son thermostat, vérifiez que ce thermostat ne contient pas de pile (peut-être deux piles). Si le thermostat contient des piles, procurez-vous en des neuves et changez les.