Bonjour,

j'ai lu ce que j'ai trouvé sur le net mais j'avoue que ce n'est pas totalement clair pour moi. Je suis auto constructeur donc pas pro.

J'ai 2 maisons jumelées de 2 niveaux reliées à la même évacuation dans le VS qui part au même endroit.

J'ai du mal à faire la différence entre event, aération circuit primaire et soupape anti vide

Moi je pensais, faire ma colonne de chute en 100, la faire remonter jusqu'au toit et y raccorder mes évacuations diverses. Donc faire 1 seule colonne de chute, qui se raccordent dans mon VS à un PVC de 100 qui part aux égouts.

Je lis sur vos pages qu'il faut faire 2 colonnes de chute, une pour y raccorder les évacuations et une autre juste pour l'aération...les 2 arrivant dans le même 100

Il faut 1 ou 2 colonnes de chute ??

Ensuite, quelle est la différence entre évent et soupape antivide ?
Il faut en mettre en plus de l'aération en toiture de la colonne de chute ?

Il faut que j'en mettre une par étage ? Le plombier qu'a m'a fait des travaux dans une autre maison en a mis une (évent ou soupape??) derrière un WC raccordée à la pipe du toilette ...

Merci pour vos précisions, car comme vous le voyez, ce n'est pas très clair dans ma petite tête !

Re : Ventilation réseau

Bonjour,

L'évacuation des effluents n'est pas similaire dans tous les immeubles.

Lorsqu'ils quittaient votre Vide Sanitaire, les effluents devaient autrefois être séparés . Ce n'est plus le cas aujourd'hui semble t'il.

Il serait surprenant que vos effluents rejoignent des canalisations d'évacuation des eaux pluviales.

Généralement, les effluents sont collectés par un réseau souterrain spécifique qui rejoint une station d'épuration ou un lagunage.
Quelquefois, les effluents sont traités dans des fosses individuelles (fosses brassées et ventilées)
Il existe enfin un système d'épuration individuel ou semi collectif avec fosse de décantation et plateau épurateur.

On part donc de la fin pour remonter vers l'émetteur et choisir le système d'évacuation des odeurs nauséabondes et de l'oxygénation des bactéries qui dégradent les effluents.

Alors un, deux ou trois tuyaux ......

3

Re : Ventilation réseau

Bekayos a écrit:

Je lis sur vos pages qu'il faut faire 2 colonnes de chute, une pour y raccorder les évacuations et une autre juste pour l'aération...les 2 arrivant dans le même 100

Il faut 1 ou 2 colonnes de chute ??

Ensuite, quelle est la différence entre évent et soupape antivide ?
Il faut en mettre en plus de l'aération en toiture de la colonne de chute ?

Bonjour.
Pouvez vous me dire ou vous avez lu et qui l'a écrit, parce que vous devez avoir a l'esprit que vous êtes sur un forums de discussion ou les intervenant peuvent écrire les erreurs les plus grossières.

pour le nombre de chutes,

dans le collectif il est obligatoire d'avoir deux chutes distinctes une pour les eaux vannes et la seconde pour les eaux usées.

Dans le particulier rien n'oblige d'avoir deux chutes, mais il est trop compliqué dans la majorité des cas collecter les eaux usés et eaux vannes dans un seul tuyau a cause des raccordements au niveau du plancher

Pour cette raison, nous conseillons deux chutes une en 100 pour les WC et une en 63 ou 75 pour les eaux usées.

Toute chute doit être ventilé, pour dépressuriser le systeme, lorsque vous avez plusieurs chutes vous pouvez les jumeler dans les combles pour ne faire qu'une seule sortie en toiture.

Avez vous lu ceci: https://plombiers-reunis.com/topic220-f … maire.html dans la rubrique évacuations.

Re : Ventilation réseau

Bonjour,
avant tout merci à tous les deux pour vos réponses.

Je faisais référence à l'article que vous m'avez mis en lien mais visiblement je dois mal le comprendre.

Mais je pense maintenant un peu mieux comprendre

Je dois faire une colonne de 100 que pour les WC et en parallèle une autre colonne de 75 pour le reste des eaux usées (cuisine, douche, lavabo...)

Et au niveau des combles je fais rejoindre les 2 pour n'avoir qu'une seule sortie en toiture...

J'ai juste ?

5 Dernière modification par protestant90 (29-11-2020 08:09:47)

Re : Ventilation réseau

Bonjour,

C'est juste si vous envoyez vos effluents dans le réseau public  de collecte des eaux usées.

Re : Ventilation réseau

Merci
Et dans ce cas, je n'ai pas besoin de mettre de petits event quelque part ?

Re : Ventilation réseau

Bonjour,

Absolument,

On peut juste vous inviter à installer un chapeau sur la sortie au dessus du toit pour éviter que les oiseaux qui pourraient se sentir invités ne tombent dans la canalisation et y meurent (faute de pouvoir en ressortir comme cela se passe sur les poteaux acier du téléphone pour lesquels le gendre de Giscard d'Estaing avait obtenu un juteux contrat)

8

Re : Ventilation réseau

Bekayos a écrit:

Merci
Et dans ce cas, je n'ai pas besoin de mettre de petits event quelque part ?

toute installation doit avoir un moins une VP, que cette installation comporte des étages ou pas.
Après toute chute (tuyau verticale évacuant l'étage)  doit être ventilé,

Si vous avez déjà une VP sur la chute des toilettes, les autres peuvent:

soit rejoindre celle des toilettes pour y être ventilés
ou avoir un clapet aérateur.

Re : Ventilation réseau

Ok.
merci bien compris.

Bonne journée