Bonjour yassg,
Avec la meilleure volonté du monde il n'y a pas de solution miracle, si vous avez tourné la mollette jusqu'au déclic a plusieurs reprises et que cela n'as pas règlé le problème, le changement est inévitable.
Par la même occasion je vous conseille de vérifier le vase d'expansion qui doit être vide si besoin le gonfler a 0.8bars.
Certains vous diront peut etre que votre soupape fuit parce que le vase est vide, malheureusement ce n'ai pas vrais et je vais vous expliquer pourquoi en reprenant ce que vous avez écrit.
yassg a écrit:Cela est il le problème du groupe de securite ou la panne vient elle d'ailleurs j'ai l'impressin qu'elle se met en mode securite sachant que le groupe de securite goute pendant remplissage merci de votre reponse
La pièce défectueuse sers à décharger la pression en cas de surchauffe, elle s'ouvre en général a 3 bars environ, sachant que la votre goute en permanence (ont le vois sur la première image) c'est la preuve qu'elle est morte.