Sujet : (Résolu) Fuite chaudière Chaffoteaux

Bonjour,

J’ai un souci avec ma chaudière Chaffoteaux Mira C green.

J’ai un écoulement au niveau de la sortie d’eau chaude, qui rejoins les canalisations. (Voir photo).

Hier, on a mis le chauffage est ça nous a mis erreur 108.
On a remis donc de la pression à 1,2 bar ( sans pouvoir aller bien plus haut) et tout aller bien, mise à part cette écoulement qui a commencer à fuiter.
On a trifouiller les tuyaux et ça aller.

Mais ce matin rebelotte.
Je ne pense pas que ça soit normal cette écoulement sans arrêt. La pression est là même.
J’ai coupée l’arrivé d’eau le temps d’avoir des réponses sur ce forum.


Merci

Sujets pièces jointes

Attachment icône image.jpg 2.8 mb, 97 téléchargements depuis. 27-09-2020 

2

Re : (Résolu) Fuite chaudière Chaffoteaux

Bonjour.

cette fuite n'est pas importante, d'ailleurs le role de cette pièce et d'empêcher les retours d'eau du chauffage sur l'eau sanitaire  "disconnecteur".

Normalement ça doit s'arrêter de couler lorsque vous aurez fini de remplir le chauffage et que vous fermez les deux mini vannes avec papillon noir de chaque coté de cette pièce.

Si malgré les vannes papillon fermés cela continue de couler vous avez alors une des mini-vannes qui ne se ferme pas a 100%

  • Si votre pression du chauffage ne baisse pas, c'est la vanne du coté de l'eau sanitaire qui est défaillante.

  • Si la pression du chauffage baisse c'est la vanne du coté chauffage qui est défaillante.

3

Re : (Résolu) Fuite chaudière Chaffoteaux

Merci pour la réponse.

Hier on arrêter le chauffage, et ce matin la bassine que j’avais mis au cas où était rempli.
Le tuyau transparent l’eau n’arrêter pas de couler et fuitter

Que doit-je faire ?

4

Re : (Résolu) Fuite chaudière Chaffoteaux

Darius a écrit:

Bonjour.

cette fuite n'est pas importante, d'ailleurs le role de cette pièce et d'empêcher les retours d'eau du chauffage sur l'eau sanitaire  "disconnecteur".

Normalement ça doit s'arrêter de couler lorsque vous aurez fini de remplir le chauffage et que vous fermez les deux mini vannes avec papillon noir de chaque coté de cette pièce.

Si malgré les vannes papillon fermés cela continue de couler vous avez alors une des mini-vannes qui ne se ferme pas a 100%

  • Si votre pression du chauffage ne baisse pas, c'est la vanne du coté de l'eau sanitaire qui est défaillante.

  • Si la pression du chauffage baisse c'est la vanne du coté chauffage qui est défaillante.


Je vous envoi une photo avec l’écoulement

Sujets pièces jointes

Attachment icône image.jpg 3.04 mb, 112 téléchargements depuis. 27-09-2020 

Re : (Résolu) Fuite chaudière Chaffoteaux

On voyais mieux sur la première image, il faudra essayer de détecter quel robinet ne ferme pas a 100%...
Est-ce que votre pression du chauffage reste stable ou elle baisse constamment?

6

Re : (Résolu) Fuite chaudière Chaffoteaux

El-Homari a écrit:

On voyais mieux sur la première image, il faudra essayer de détecter quel robinet ne ferme pas a 100%...
Est-ce que votre pression du chauffage reste stable ou elle baisse constamment?


Elle est stable et en mettent le chauffage, elle augmente puis diminue progressivement

7

Re : (Résolu) Fuite chaudière Chaffoteaux

Bonne nouvelle alors, c'est la mini-vanne avant le disconnecteur qui ne ferme pas a 100%.

Bien que ce ne soit pas trop grave il faudra penser a faire remplacer la pièce défectueuse lors du prochain entretien.

8

Re : (Résolu) Fuite chaudière Chaffoteaux

Darius a écrit:

Bonne nouvelle alors, c'est la mini-vanne avant le disconnecteur qui ne ferme pas a 100%.

Bien que ce ne soit pas trop grave il faudra penser a faire remplacer la pièce défectueuse lors du prochain entretien.

Ok merci beaucoup