1 Dernière modification par Darius (22-10-2019 19:54:13)

Sujet : (Résolu) Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage

Bonsoir.

L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème.
Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les radiateurs.
En vérifiant sur le panneau avant, la chaudière chauffe, monte vite en température et se coupe rapidement. Comme si la température était atteinte alors que les radiateurs étaient à peine chaud.
Le conduit de départ est brûlant et le retour froid.
J’ai tester l’eau chaude et là la chaudière ne chauffe même pas.
On sent l’eau circuler dans le conduit mais la chaudière ne réagit pas.

Pourriez-vous m’indiquer d’où peut provenir l’anomalie ?
J’ai demandé à deux pro et aucun ne m’a trouvé la solution.
Le premier m’a dit qu’il fallait désembouer, le deuxième que c’était la pompe (pourtant on l'entend tourner).
J’ai lu à différent endroit que ça pourrait être le clapet 3 voies ou le moteur.
Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance.
Stéphane.

2

Re : (Résolu) Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage

Bonjour
Tel que vous decrivez le probleme je dirais que la circulation n'est pas assez fluide.

Avez vous de l'eau chaude, quand vous puisez de l'eau chaude?
Avez vous de l'eau froide quand vous puisez de l'eau chaude?

Avez vous de l'eau chaude quand le chauffage est coupé?

Re : (Résolu) Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage

Merci pour votre réponse.
En parallèle et après avoir désemboué, puis démonté une partie de la chaudière on est tombé sur le filtre au niveau circulateur qui était complètement bouché et rempli de boue.
On l'a nettoyé, remis en plus et la chaudière tourne nickel.
Aucun des 2 pros n'avaient vérifié ce filtre...

4

Re : (Résolu) Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage

stephane.nicolas a écrit:

Merci pour votre réponse.
En parallèle et après avoir désemboué, puis démonté une partie de la chaudière on est tombé sur le filtre au niveau circulateur qui était complètement bouché et rempli de boue.
On l'a nettoyé, remis en plus et la chaudière tourne nickel.
Aucun des 2 pros n'avaient vérifié ce filtre...

Merci Stephane Nicolas pour ce retour. Je vais donc marquer cette discussion comme résolue.

Dani avait vu juste, la circulation net'ais pas assez fluide.