Sujet : Fuite MiraC green Chaffoteaux

Bonjour
J'ai une Chaffoteaux Mira C green couplé à un module plancher MGM evo 2

Panne : plus rien ecran noir (je m'en aperçois au moins une grosse journée après que les températures diminuent...)

Changement carte mère. Démarrage et remise des paramètres OK


Quelques minutes après la remise en route je m'aperçois de fuites importantes au niveau du gros truc rond métallique voir image
(a priori bruleur d'après notice)
Flaque déjà importante après 5/10 minutes


J'en déduis déjà que c'est sans nul doute cet afflux d'eau à force qui a cramé la carte mère (fusible cramé)

Que faire à votre avis ?

Sujets pièces jointes

fuites-bruleur-miraC.jpg, 427.91 kb, 1098 x 1275
fuites-bruleur-miraC.jpg 427.91 kb, 105 téléchargements depuis. 15-12-2022 

2

Re : Fuite MiraC green Chaffoteaux

bonjour

je connais pas du tout cette chaudière, si elle fait aussi la production d'eau chaude,
fermez l arrivée d'eau froide ouvrez un robinet pour chuter la pression d'eau et regardez si ça fuit toujours,
si c'est pas le cas alors regardez la pression du circuit de chauffage, si elle ne chute pas c'est peut être un problème de condensation.
sur la photo on voit une sorte de siphon, vérifiez si ça  coule bien et que tout est bien branché

JR

3

Re : Fuite MiraC green Chaffoteaux

Bonjour Tonybastos.
Navré de ce qui t'arrive mon garçon, mais d’après ce que tu décris et d’après ton image, il est fort probable que le tuyau d’évacuation des condensats soit bouché.

Dans ton image on note bien un tuyau en partie basse qui sors du gros bloc que tu indiques, (c'est le corps de chauffe) c'est a l’intérieur de ce bloc que le gaz brule et que le condensation se forme.

Souvent ça s’encrasse et ça se bouche .

Dans un premier temps coupe ta chaudière et compris son alimentation électrique et essaye d'enlever ce tuyau qui doit se déboiter puis essaie de déboucher, dans un second temps tu fais intervenir un pro, pour un nettoyage complet.

Seconde possibilité, corps de chauffe percé, si tel est le cas, ta pression doit diminuer et tu dois t'en rendre compte au niveau de l'affichage de la pression.