Sujet : Surchauffage Isotwin F24 EA Saunier Duval
Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum...
Ma chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval de 15 ans a depuis quelques jours un comportement très bizarre en chauffage. C'est sa première panne en 15 ans.
Le puisage eau chaude fonctionne correctement et la pression en bar est affichée en puisage et est stable.
Le chauffage quant à lui déconne : chauffage pendant 30 secondes (voyant orange), pause pendant 45 secondes (voyant éteint), et ainsi de suite cycliquement. La pompe chauffage tourne en permanence. La pression est affichée en permanence, alors que la température de l'eau du circuit de chauffage devrait être affichée durant le chauffage!! La v3v (vanne 3 voies) ne semble pas bloquée en mode puisage étant donné que les radiateurs sont chauds.
Ce cycle est réalisé quelque soit les conditions de température et d'utilisations:
- thermostat éteint
- thermostat allumé et réglé à 20 degrés alors que la température ambiante est de 23 degrés (toutes fenêtres closes en milieu d'après-midi)
- thermostat allumé en mode antigel (donc déclenchement chauffage uniquement lorsque la température ambiante est inférieure à 5 degrés)
- chaudière en mode eau chaude uniquement
Bref, le chauffage est actif en permanence. Seul moyen d'éviter une surchauffe de la maison: éteindre la chaudière ou la mettre en mode vacance.
Aucun défaut n'est affiché.
Malgré les opérations suivantes, le comportement est inchangé:
- démontage et nettoyage de la v3v, échangeur, pompe de chauffage, pompe sanitaire, filtre entrée eau froide
- vidange complète de la chaudière
- purge des radiateurs
- nettoyage de la carte mère à l'anti-oxidant. Elle est propre comme un sou neuf, aucune soudure sèche, connecteurs ok, tout semble nickel.
- test avec succès sur table du moteur de la vanne 3 voies
Bref je suis à court d'idée... À ma connaissance Saunier Duval est une valeur sûre. Je me refuse donc à employer le terme d'obsolescence programmée de la carte électronique à 15 ans.
Quelqu'un a-t-il rencontré un problème similaire (que ce soit sur ce modèle ou autre marque/modèle) ? Si oui comment ça s'est soldé ? Je suis preneur pour toute suggestion, avant de solliciter le tech (intervention 140 euros hors pièce de rechange) ou changer la carte électronique (environ 280 euros).
Merci d'avance pour vos idées/suggestions/commentaires.
Cordialement.