1

Sujet : raccordement thermostat sur Saunier Duval

Je vous remercie de pouvoir m’indiquer comment raccorder mon nouveau Thermostat programmable HONEYWEL THR870B sur ma chaudière gaz SAUNIER DUVAL  THEMA C24 E ( année 2003)

J’avais jusqu’à présent un thermostat mécanique raccordé sur la chaudière (fils marron/bleu sur mes photos) ; il n’y pas de « Phase » sur ces fils

Le schéma de branchement de mon nouveau thermostat semble indiquer qu’il faut un fil de « Phase » entre la chaudière et le thermostat ; mais  dans ce cas, où dois-je me connecter  sur ma THEMA C24 E pour avoir cette Phase ?

Ci-joint :
-la notice de mon nouveau thermostat
-les photos de la chaudière ( où l’on voit  le fil électrique de liaison actuel entre la chaudière et le thermostat ( fil  bleu + marron ) , sans Phase

IMPOSSIBLE DE JOINDRE CES PIECES ET PHOTOS !

Pour information, le plot mâle libre sur le sucre vert  foncé, à droite de mes deux fils, ne contient pas de Phase

D’avance merci pour votre réponse

2

Re : raccordement thermostat sur Saunier Duval

https://plombiers-reunis.com/topic226-c … forum.html

3 Dernière modification par protestant90 (16-12-2019 07:44:25)

Re : raccordement thermostat sur Saunier Duval

Bonjour,

S'agissant d'un travail d'électricien, vous devez disposer du matériel de l'électricien et au minimum d'un testeur/multimètre .

À défaut, mieux vaut faire intervenir un professionnel, d'autant plus que les marques ont des accessoires dédiés.

Un thermostat Honeywell ne fonctionne pas forcément sur une chaudière Saunier-Duval.

4

Re : raccordement thermostat sur Saunier Duval

Avec quelques images, ce serais plus facile...

Vous devez disposer de deux fils qui lieront votre thermostat a votre chaudière.

Le schéma de branchement au niveau du thermostat se trouve a la page 17 de son manuel d'utilisation.

Puis sur votre chaudière (après avoir coupé le courant electrique) il faudra ouvrir le boitier electrique de repérer les deux borniers signalés par le lettres TR ou TH et brancher les deux fils provenant de votre thermostat a la place du shunt.

Sujets pièces jointes

Attachment icône HONEYWEL THR870B.pdf 13.41 mb, 2419 téléchargements depuis. 15-12-2019