1 Dernière modification par Dani (01-11-2019 12:40:25)

Sujet : (Résolu) Pas de chauffage sur geminox megalithe 20S

Bonjour a tous,

Nous venons d'acheter une maison recemment dans laquelle se trouve une chaudiere au fuel servant a la production d'eau chaude et au chauffage.

Malheureusement je ne suis pas capable de relancer la production d'eau chaude chauffage.
J'ai poussé le commutateur été / hiver sur hiver.

Ensuite tout semble se passer coté programmateur.
Je tente grâce a la notice trouvé sur le net de lancer le chauffage sans forcement programmer chaque jour de la semaine.
La chaudière ne se lance jamais et semble ne pas calculer que la temperature demandée  est plus elevé que la temp. actuelle.

g220.jpg

Ce que je trouve bizarre, c'est que je ne vois pas de temperature ambiante s'afficher mais seulement "--".
D'aprés la doc :

Lorsque'une ou deux telecommandes - sondes d'ambiance sont raccordés, l'écran affichera les temp. ambiantes effectives de chaque circuit de chauffage. Si aucune sonde d'ambuiance n'est raccordée, l'ecran affiche --

2

Re : (Résolu) Pas de chauffage sur geminox megalithe 20S

yn9p.jpg

9bfw.jpg

Re : (Résolu) Pas de chauffage sur geminox megalithe 20S

Bonjour,

Si votre affichage indique qu'il n'y a pas de sonde d'ambiance "--", c'est que celle-ci :
-1 -n'a plus de pile efficiente. Cette sonde est peut-être placée dans un endroit où vous ne l'avez pas vue.
-2- A été enlevée par l'ancien propriétaire qui l'a revendue.
-3- N'a jamais existé (n'a jamais été mise en place).

Les procédures à suivre suivant les 3 cas ci dessus, pour remettre en service l'installation, sont différentes.

Il va s'agir pour vous d'enquêter sur la situation antérieure.

4 Dernière modification par sergi00 (28-10-2019 21:14:48)

Re : (Résolu) Pas de chauffage sur geminox megalithe 20S

Votre régulation est climatique, elle se passe très bien d'une sonde d'ambiance.
J'ai quasiment la même. Elle a été déclinée sous de multiple variante. C'est un peu une usine à gaz, il faut bien le reconnaitre. Mais quand on l'a apprivoisée.... beh on a plus besoin d'y toucher. Elle fonctionne hyper bien.
De mon coté, j'ai installé une sonde intérieure, un plus un peu couteux, pas indispensable coté confort température. Coté réglage courant, par contre c'est plus simple (absences, modification temporaire de la température), surtout si la chaudière est au sous sol, par exemple.

Vous devez avoir une sonde extérieure.


Pour votre premier problème, tout passe par la molette. Sans ouvrir la trappe, vous la tournez. Vous verrez défiler le sigle Jour (un soleil) / nuit (une lune) / Programme 1 / programme 2 / ECS uniquement (un robinet). En laissant sur un sigle, ce sera la fonction retenu pour gerer la chaudière.
Après, tout dépend ce qui est programmé.
Jour : Température confort programmée.
Nuit : température réduite programmée.
Programme 1 et 2 horaires de conforts et de réduits programmés qui peuvent être différents.
ECS : pas de chauffage, juste de l'eau chaude sanitaire.
Votre ballon d'eau chaude sanitaire, est il inclus dans la chaudière ou séparé ? (dessus ou dessous possible aussi)

Si vous avez des questions particulières, je peux essayer de vous aider.
Quasiment tout est réglable avec cette bestiole. Ce qui la rend assez difficile d'accès pour le néophyte.
J'ai personellement ramé un moment pour l’apprivoiser.

https://plombiers-reunis.com/topic5863- … on-e8.html

5

Re : (Résolu) Pas de chauffage sur geminox megalithe 20S

bonjour et merci beaucoup.

Effectivement la chaudière doit savoir se passer de sonde intérieur puisqu'à priori, a force de tripoter les réglages, j'ai réussi a lancer partiellement mon chauffage.

Merci pour vos explications.
J'ai bien une sonde extérieure et celle ci est fonctionnelle car je retrouve la température extérieure dans le menu du programmateur.

Maintenant il me reste a comprendre le circuit de chauffage, car pour le moment seuls les radiateurs de l'étage sont chauds.

Celui dont le retour descend au RDC, lui est froid sur sa partie basse... J'ai actionné le pointeau de la vanne thermostatique pour vérifier son fonctionnement...la vis du coude de retour est ouverte également...

Re : (Résolu) Pas de chauffage sur geminox megalithe 20S

Peut être une purge de l'installation...

Re : (Résolu) Pas de chauffage sur geminox megalithe 20S

Bonjour,

Oui une purge de l'installation en commençant par vérifier qu'il y a bien la pression requise dans le circuit chauffage.

Puis tous les radiateurs (peut-être à deux reprises) et toutes les purges automatiques s'il y en a (elles sont souvent grippées après un laps de temps.

8

Re : (Résolu) Pas de chauffage sur geminox megalithe 20S

bonjour et merci à tous,
j'ai fait la purge de mes radiateurs mais il s'agissait du circulateur grippée.

9

Re : (Résolu) Pas de chauffage sur geminox megalithe 20S

Merci pour ce retour, je marque ce sujet comme étant résolu.