Sujet : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonjour,

J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environs de 2 bars tous les jours, c'est à dire il y a 2 bars le matin, 1bar le midi et 0 à 18h !
Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai regonflé à 1 bar et il n'y a pas non plus d'eau qui sort de la valve.

J'ai remarqué que la pression baisse même lorsque la chaudière est complètement éteinte pendant une semaine, d'autre part lorsque je remet de l'eau j'arrive très difficilement à atteindre les 2 bars.
Je ne vois aucune fuite d'eau sur le circuit de chauffage qui est un plancher chauffant RDC et étage.
Cette eau va bien quelque part ?

Les tests que j'ai déjà fait :
- Mettre un seau en dessous de la soupape 3 bars ==> rien pas une goutte d'eau.
- Fermer le les vannes départ et retour chauffage ==> ça marche pas de baisse de pression.
- Fermer les vannes au niveau du collecteur plancher chauffant ==> la pression descend toujours.
- Regonflage du vase d'expansion à 1 bar ==> la pression descend toujours et pas de fuite au niveau de la valve.

Je ne sais plus quoi faire... il y a d'autres tests à faire pour savoir si ça vient du vase ?

Merci de m'aider.

2

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonjour

est ce que le vase a bien été gonflé de cette manière?
https://plombiers-reunis.com/blog/comme … nsion.html

qu'il n'y ait pas d'eau qui sorte par la valve ne veut pas dire qu'il  est en bon état, il n'est peut être pas encore plein d'eau

après avoir fait le teste de fermer les vannes départ et retour de la chaudière et constaté que la pression n'a pas chuté, est ce que la pression a chuté à l'ouverture des vannes?

JR

3 Dernière modification par 1342matrix (30-01-2017 16:28:36)

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonjour,

J'ai bien respecté les étapes sauf que je n'ai pas laissé ouverte la vanne de vidange, je l'ai refermé dès que j'ai atteins les 0 bar et ensuite gonflé le vase.

J'ai gonflé le vase jusqu'à 1 bar avec ma pompe à vélo.

Oui la pression à chuté d'environ 1 bar lorsque j'ai rouvert les vannes.

Par contre j'ai remarqué que la chaudière goutte les condensats même lorsqu'elle est arrêté, c'est normal ?

4

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

La procédure de gonflage n'est pas bonne. Le gonflage est faussé.
Si vous avez des goutes au niveau des condensats, c'est peut être le signe qu'il y a une fuite dans le corps de chauffe.
Il vaut mieux faire vérifier ça par un technicien.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonjour,

Dans ce cas il faut que je refasse le gonflage avec une vanne d'ouverte.

Il est marqué 0.75 bar sur le vase.

Justement j'ai un doute d'une fuite sur le corps de chauffe mais quand j'ouvre la chaudière tout est nikel.

Pas de tâche d’humidité ou de gris vert.

6

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

1342matrix a écrit:

Bonjour,

Dans ce cas il faut que je refasse le gonflage avec une vanne d'ouverte.

Il est marqué 0.75 bar sur le vase.

Justement j'ai un doute d'une fuite sur le corps de chauffe mais quand j'ouvre la chaudière tout est nikel.

Pas de tâche d’humidité ou de gris vert.

Peut être que c'est juste un suintement qui sèche au fur et à mesure.
0,75bar c'est bien.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonjour,

J'ai regonfler le vase en suivant la procédure fournie sur le site.

Conclusion cela n'a rien changer du tout toujours une baisse de pression.

Par contre lors du regonflage j'ai fermé les vannes départ et retour chauffage puis vider la chaudière et la pression n'est pas descendu à 0. Je pense que c'est parce que le manomètre est sur le retour chauffage.

Il y a une possibilité de savoir si la fuite viens du corps de chauffe ? Car je trouve que ça goutte pas mal vers le tout à l'égout.

8

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

1342matrix a écrit:

Bonjour,

J'ai bien respecté les étapes sauf que je n'ai pas laissé ouverte la vanne de vidange, je l'ai refermé dès que j'ai atteins les 0 bar et ensuite gonflé le vase.

J'ai gonflé le vase jusqu'à 1 bar avec ma pompe à vélo.

Oui la pression à chuté d'environ 1 bar lorsque j'ai rouvert les vannes.

Par contre j'ai remarqué que la chaudière goutte les condensats même lorsqu'elle est arrêté, c'est normal ?

si à l'ouverture des vannes de la chaudière la pression a chuté, c'est que les tubes en aval de la chaudière se sont dégonflés, donc la fuite est après la chaudière et non dans la chaudière

JR

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonjour,

J'ai éteins la chaudière et mis le tuyau de sorti des condensats dans une bouteille d'eau de 1l5.

Une heure plus tard j'ai environ 100ml d'eau dans la bouteille et une pression qui à baisser de 0.1 bar

Est ce que cela confirme pour autant que j'ai une fuite au niveau du corps de chauffe ?

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonjour,

je vais essayer de mettre un manomètre sur le collecteur de PC à la place du purgeur automatique.

Savez-vous quel est le diamètre de filetage je doit prendre pour le mano ?

Je crois que le purgeur c'est du 3/8 mais est ce avec ou sans le clapet ?