Sujet : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

Bonjour


Je suis du nord de la France (Région calcaire) propriétaire depuis 5 ans d'une maison construite à neuf et équipée d'une chaudière saunier duval thémaplus condens f30...

Pendant 5 ans je n'ai pas eu de soucis (à part une eau pas assez chaude pour la douche - alors qu'elle était réglée au maximum 60 degrés).

Cet automne le premier problème surgit, l'eau chaude ne se déclenche pas... j'ai réglé le problème en faisant circuler du vinaigre blanc dans le circuit ... plus de problème à ce niveau depuis des mois...

Par contre en plein hiver,  je constate une baisse de pression assez rapide lorsque la chaudière chauffe le réseau de chauffage... une fuite au niveau d'un petit tuyau noir sur une pièce noire comportant une vis (by-pass)  (IMAGE)  Lorsque la chaudière se déclenche pour chauffer le réseau de chauffage, l'eau sort au niveau de la flèche verte horizontale...

La chaudière fonctionne normalement ( à part l'eau pas assez chaude mais ça c'est ancien) jusqu’à ce que la pression descend en dessous de 0.4 bar puis s’arrête de fonctionner...

J'ai pensé à faire plusieurs choses mais je voulais avoir votre avis avant de faire nimp...

visser la vis du by pass
vérifier les joints au niveau de cette pièce
enlever la pièce et la nettoyer au vinaigre blanc

saunier-duval-condens.jpg


merci d'avance pour vos conseils

2

Re : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

bonjour

je peux pas dire comment remédier à cette fuite, je vois pas comment c'est fait sur le coté, par contre en fermant le by pass, il y aura un débit de chauffage plus important qui passera par l'échangeur et il y a des chances que l'eau sanitaire soit plus chaude

JR

3

Re : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

Bonjour.

d’après ce que vous dites, il semble que votre échangeur a plaques soit trop entartré, toutefois le fait de le nettoyer au vinaigre ne sera peut être pas suffisant.

Le fait que la chaudière ne se déclenche plus pour chauffer l'eau sanitaire vient du manque de débit, le débit n'est pas suffisant pour être détecté pas le débitmètre.

saunier-duval-condens.jpg

Pour les fuites, malheureusement elle sont le plus souvent irréparables sur ce genre de matériel, vous constaterez que tout est en plastique.

Je ne pense pas que ce soit une solution de fermer le by-pass mais pourquoi ne pas essayer, vous repérez la position d'origine, vous réglez a votre souhait vous essayez si pas de changement vous revenez en position originale.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

4 Dernière modification par Dub59 (28-01-2017 13:33:42)

Re : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

Pour donner suite à mon problème, j'ai serré (dans le sens des aiguilles d'une montre) la vis du by pass (indiquée par la flèche verte oblique) ... au démarrage des chauffages ce matin aucune perte de pression...
Dans un premier temps je pensais qu'il n'y avait plus de fuite  mais j'ai encore quelques rares goutes...

Par contre, RUAJOSE,  je n'ai pas eu d'amélioration de la chaleur de l'eau chaude...

Je ne sais pas si je dois serrer d'avantage ?!?
Quel est le risque de serrer trop cette vis ??

5

Re : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

bonjour

dans la doc de la chaudière il est dit que cette vis de by pass est là pour régler la puissance du chauffage par rapport au besoin, normalement à la sortie d'usine le by pass est ouvert d'un 1/2 tour, ce qui fait qu'une partie du débit d'eau envoyé par le circulateur boucle par le by pass plutôt que de passer par les radiateurs, si la puissance est trop juste par rapport au besoin, on ferme progressivement, voire même complètement pour profiter de la puissance maximum de la chaudière, il n'y a donc aucun problème à fermer complètement cette vis, sauf bien sûr si tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques et qu'il n'y a pas de soupape de décharge d'installée.

JR

6

Re : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

J'ai discuté avec un chauffagiste au sujet de la température pas assez haute pour l'eau chaude de la douche... Sans examiner la machine, il m'a dit que c'est probablement l'échangeur sanitaire à changer...

Nous sommes bientôt en été, j'aimerais d'abord essayer  de le nettoyer pour prolonger un peu sa vie...


J'aimerais savoir si c'est facile à démonter ? 

Merci

7

Re : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

bonjour

perso je peux pas juger si c'est compliquer ou pas, j'ai jamais fait sur ces chaudières.

par contre dans le temps j'ai fait pas mal de détartrage avec une machine (détartreuse)

une détartreuse, ça peut se faire avec une petite pompe de relevage

coupez l'eau générale ensuite,il faut:

un bac en plastique avec du détartrant , plonger une pompe dedans, brancher le rejet de la pompe avec un flexible  sur un robinet d'eau froide ( ex: robinet de machine à laver)
ensuite brancher un flexible soit sur la sortie d'eau chaude de la chaudière soit si c'est possible, sur un robinet d'eau chaude, plonger ce flexible dans le bac pour que le détartrant y revienne.
allumer la pompe pour faire circuler le détartrant, s'il y a du calcaire de la mousse blanche va apparaître, laisser tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse.
Si les flexibles sont transparents, c'est mieux parce qu'on voit bien passer la mousse.
Attention pendant le détartrage ne toucher pas aux autres robinets, le détartrant va en sortir

JR

8

Re : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

Bonjour,

Merci pour la réponse,

si j'ai bien compris, il s'agit de détartrer tout le circuit et pas seulement l'échangeur sanitaire??

9

Re : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

Même si ce n'est pas le but la partie du réseau par où va passer le détartrant sera aussi détartrée, c'est surtout que ça évite de démonter le corps de chauffe si c'est trop compliqué

à vous de voir ce que vous estimez le plus facile

JR

10

Re : Saunier Duval Themaplus F30 Fuite d'eau et perte de pression

Je ne sais pas si ma méthode est meilleure que celle de JR mais ça vaux ce que ça vaut ☺☻

Il est possible de démonter l’échangeur et de le plonger toute une nuit dans du vinaigre, le lendemain on le rince, on le remonte et on fait l'appoint  sur le circuit de chauffage.

On teste pour voir ce que ça donne..