31

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Votre sujet est complexe, quel est votre type de chaudière murale? Au sol?

la meilleure de choses et de poster une ou des images cela évite de tourner autour du pot.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

RUAJOSE a écrit:

bonjour

je comprends pas, il n'y a pas de mano sur la chaudière?

Bonjour, il y a bien un mano mais qui mesure l'installation complète ou seulement le plancher chauffant si au ferme les vannes chauffage ci-dessous photos:

Sujets pièces jointes

IMG_20170223_133632.jpg, 70.09 kb, 1024 x 482
IMG_20170223_133632.jpg 70.09 kb, 363 téléchargements depuis. 23-02-2017 

IMG_20170223_133719.jpg, 75.29 kb, 1024 x 575
IMG_20170223_133719.jpg 75.29 kb, 353 téléchargements depuis. 23-02-2017 

33

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

bonjour

moi c'est la première fois que je vois ce type de montage où il n'y a pas de mano sur la façade de la chaudière, si on ferme les vannes de la chaudière, on connait pas sa pression alors?

JR

34

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Personnellement je n'ai jamais vu ça non plus, Dedietrich veux s'imposer aussi dans les chaudières murales.

Sur votre image il semble avoir des auto-vidanges que j'ai signalé avec des flèches, normalement ces pièces sont en filetage 5/10 ou 8/13 .
regardez si vous pouvez en démonter un et visser un manomètre radial a la place.

points-de-vidange.jpg

Ainsi vous auriez un manomètre sur la chaudière, ce qui vous permettrais de fermer les vannes de départ et de retour et de pouvoir vérifier la pression que sur la chaudière.

Pouvez vous poster une image de la façade de votre chaudière.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonsoir , as tu verifié ton vase d'expansion ?
Il est peut etre tous simplement hs . essaye de le regonfler pour voir.
Je sais qu'il y a un soucie avec leur corp de chauffe sur les MCR il se perce souvent .

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

pcmgplomberie a écrit:

Bonsoir , as tu verifié ton vase d'expansion ?
Il est peut etre tous simplement hs . essaye de le regonfler pour voir.
Je sais qu'il y a un soucie avec leur corp de chauffe sur les MCR il se perce souvent .

Bonjour,

Non pas de souci au niveau du vase il a été vérifier et regonfler.

37

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonsoir, je pense que tu as fait la bonne méthode pour detecter ta fuite et malheureusement je pense que ton corps de chauffe est dans le pochon, ce type de corps de chauffe est un peu particulier en entretien car les picots à l'intérieur sont difficile à atteindre (même avec l'outil dd d'entretien) et du coup des dépôts se font à l'intérieur mais ce n'est pas là ton problème actuel, si chaudiere éteint et vannes départ et retour chauffage fermés cela continu à couler dans ton siphon de condensats (on exclu le vase et la soupape que tu as controlées ), j'en ai démontés plusieurs en entretien et ca se fait bien, je te conseil de le faire changer par un pro (si tu as un contrat n'hesite pas) sinon ben ca douille un peu quand même (si elle a 3 ans renseigne toi chez de Dietrich si ils peuvent pas prendre en partie (qui ne tente rien...)) fais attention quand tu remontes ton bruleur (partie gaz = danger) je me suis retrouver avec un joint d'etancheité bruleur plus étanche (celui qui entoure la grille diffuseur) bon courage à toi.

38 Dernière modification par 1342matrix (06-03-2017 11:28:03)

Re : Chaudière De Dietrich MCA perte de pression et fuite introuvable

Bonjour,

Merci pour tes conseils, la chaudière à maintenant 4 ans.

Est ce que tu pense que c'est réparable avec un produit anti-fuite ?

J'ai appelé DD qui m'ont dit qu'il fallait faire déplacé un Pro pour confirmer mon diag.

J'en ai contacter un qui est agréé qui me demande 100 euros déplacement et diag compris !

J'ai récupéré une chaudière équivalente sur le bon coin mais qui ne fait pas sanitaire.

Je pense que le corps de chauffe est le même je vais me lancer cet été ou quand on aura plus besoin de chauffage.

J'espère que ce ne sera pas trop compliqué vu la bête.