1

Sujet : Chaudière RADSON NOXHRC 3060F - Ne démarre plus par intermittence

Bonjour à tous,
                        je me permets de poster ce message car nous rencontrons des difficultés avec une chaudière à condensation RADSON NOXHRC 3060F et les réparateurs auxquels nous avons fait appel ne savent pas comment solutionner le dysfonctionnement.

                         Cette chaudière a été mise en service il y a maintenant 17 ans et l'installateur a depuis baissé le rideau, tout comme cette marque qui n'existe plus, même si ELM LEBLANC continue l'approvisionnement de certaines pièces détachées.

                       

                        Notre chaudière ne redémarre plus par intermittence en phase de régulation sous faible demande de puissance ou après un arrêt prolongé.
                        Elle ne dépasse pas le stade 2 sur l'afficheur du MCBA en retentant plusieurs fois péniblement les phases de ventilation et d'allumage pour démarrer.
                     
                        La chaudière fonctionne parfaitement dans les autres situations (marche forcée, demande forte puissance pour l'eau chaude...).
                        Le régulateur est à 60°.
                        L'installation est très bonne état malgré son âge, l'entretien est fait. Le siphon est propre.
                        La bougie est bonne et le module MCBA a été changé en 12/2015 (Ref: 986188)
                        Les électrovannes du bloc gaz (junkers CE 427 Ref: 986112) sont alimentées en 18V et ont une résistance de 35 ohms.
                     
                        Est-ce qu'une bonne âme pourrait nous éclairer dans ce diagnostic car il devient pénible de se lever à 3 heures du matin pour appuyer le bouton "Reset" du module.

En vous remerciant par avance,
                                                    Sylvain

2

Re : Chaudière RADSON NOXHRC 3060F - Ne démarre plus par intermittence

bonjour

Désolé, à distance et sans bien connaitre ce type de chaudière ça dépasse mes compétences, attendez de voir si  quelqu’un  d'autre
répond.

JR

3

Re : Chaudière RADSON NOXHRC 3060F - Ne démarre plus par intermittence

Bonjour,
je vous remercie pour votre réponse,

Cordialement,
Sylvain