1

Sujet : Mettre thermostat ambiance sur chaudiere fuel qui tourne avec aquastat

bonsoir , j'ai acheté une maison des années 70 avec une chaudiere fuel pour chauffage et eau chaude sanitaire , de marque chappee ( la junette pour les nostalgique ) .


Bref jai installé un ballon d'eau chaude pour éviter de faire tourner la chaudière l'été  pour l'ecs et l'hiver aussi .

J'aimerais me servir de la chaudière que pour le chauffage en hiver , cependant je n'ai pas de thermostat dans la maison .

Sur la chaudière en facade j'ai un aquastat qui règle la température d'eau  ( celle du chauffage ? )


Souhaitant installer un thermostat dambiance sans fil pour la maison Je me suis renseigné sur le sujet , sur ma doc chappee pour les branchements j'ai trouvé " thermostat limiteur T1 / T2 "   j'ai donc regardé sur la grosse fiche ou se trouvent les fils de branché je n'ai qu'un fil à T1 côté  fiche chaudiere .

Je pourrais me brancher dessus pour le thermostat d'ambiance ?  cela enlèverai le Tout ou rien de laquastat ?  dans ce cas apres comment selectionner la temperature de l'eau dans la chauffage  , cest le thermostat dambiance qui s'occupe de ca ? 

Je suis novice cdt .

2

Re : Mettre thermostat ambiance sur chaudiere fuel qui tourne avec aquastat

J'ai oublié de preciser que je dispose d'une vanne 3 voies manuelle derriere ma chaudiere si ca peut influer , m'expliquer son utilité ? cdt .

3

Re : Mettre thermostat ambiance sur chaudiere fuel qui tourne avec aquastat

bonjour

vous êtes le 3 ème depuis quelques jours à vouloir faire tourner une chaudière au sol avec production d'eau chaude en supprimant la fonction eau chaude.

1- la chaudière doit avoir ( à vérifier) une fonction priorité eau chaude sanitaire, c'est à dire quelle ne fait du chauffage que si le ballon d'ecs est chaud.
si c'est le cas il faudra déplacer la sonde de température du ballon.
2- si la chaudière n'est pas une chaudière basse température il faudra régler l'aquastat de chauffage du tableau de bord au minimum à 50°c ( et plus s'il fait très froid) régler la température d'ecs au plus bas possible et fermez l'arrivée d'eau froide au ballon
3- la vanne 3 voies derrière pourra servir à mélanger l'eau du retour avec celle du départ, si la température extérieur ne nécessite pas d'avoir de l'eau à 50°c
4- le thermostat pourra être branché à la place du shunt qu'il doit y avoir sur le bornier de la chaudière, il devra agir que sur le circulateur de chauffage, il coupera la circulation d'eau qui va aux radiateurs mais la chaudière restera à la température demandée par l'aquastat.

JR