Sujet : Raccord ventilation de la chute défectueux

Bonjour,

J'ai déplacé la partie haute de ma chute contre le mur. Je suis en appartement au second et dernier étage et en ai profité pour réduire la section de 100 à 80 pour l'installer dans la contre-cloison.
N'ayant pas pensé à la condensation, j'ai engagé le tube de 80 dans l'ancien manchon (125 ici sur cette partie) du tube fibro de chute scellé à un coude de fibro-ciment de 100 (entouré en bleu photo2). J'ai alors renversé l'entonnoir (cf photo1) ce qui me vaut une fuite car le joint silicone est inefficace (entouré en rouge).
Je cherche à éviter de finir ma ventilation en D80 vers le toit ce qui m'obligerait à y refaire l'étanchéité.
Quelle solution voyez-vous ?

J'ai pensé à deux options :
• tuber par le toit et revenir en 80 mais avec quoi ? Avec un questionnement sur l'étanchéité finale là haut.
• enlever l'ancien manchon (en bleu photo2) mais comment faire sans casser le coude en fibro.

Peut-être y a t-il une voie plus efficace ?

De plus j'ai un problème d'accès pour travailler.

D'avance, merci pour votre aide.

Sujets pièces jointes

IMG_2222.jpg, 42.42 kb, 480 x 640
IMG_2222.jpg 42.42 kb, 245 téléchargements depuis. 10-10-2016 

IMG_2223.jpg, 51 kb, 480 x 640
IMG_2223.jpg 51 kb, 242 téléchargements depuis. 10-10-2016 

2

Re : Raccord ventilation de la chute défectueux

Quoi que vous fassiez vous aurez toujours une goute, a cette jonction car aucun matériel ne résiste a 100% sur le fibreau ça finit toujours pas lâcher.

Je vous conseille de couper et de prendre une réduction 125 / 80 puis vous faites en sorte que ce soit le fibreau qui vient dans le pvc avec un joint en ciment prompt.
C'est le seul moyen de réparer cette goute pour toujours.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Raccord ventilation de la chute défectueux

Merci Niel pour ce conseil qui me semble des plus sages.

J'ai néanmoins un problème d'encombrement sur la hauteur. En dernier recours je suivrai votre conseil mais je devrai passer de 140 à 100 avec un tampon de reduction de 100 à 80 car la erduction sur la partie la plus large est en "male" donc n'emboitera pas le manchon fibro.

Sinon, la solution d'un MANCHON ADAPT.ELASTOMER E 100-115/110-125 avec un tampon de reduction pvc 100>80 me semblerait-il jouable.

J'ai du mal à faire confiance à ce type de jonction.

Par ailleurs, je voudrais raccourcir mon manchon fibro sans y aller au lapidaire. La tenaille ferait-elle l'affaire ? J'ai pas de retour d'expérience sur ce type de matériau.

Merci et bonne soirée

4

Re : Raccord ventilation de la chute défectueux

Le manchon élastomère est aussi un bon choix, je leur fait confiance a 100% mais dans votre cas, le manchon risque de vous couter assez cher.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.