Sujet : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

bonjour,
je voudrais savoir si la ventilation primaire est conforme (voir photo jointe)
car je vais raccorder l'évacuation des eaux usées de salle de bain et cuisine à la chute WC
merci d'avance pour l'aide

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

2 Dernière modification par eurelien28500 (08-10-2016 12:27:02)

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

photo de l'évacuation

Sujets pièces jointes

P9290592(1).jpg, 57.84 kb, 576 x 768
P9290592(1).jpg 57.84 kb, 263 téléchargements depuis. 08-10-2016 

3

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

Bonjour

Sur combien d’étages monte la colonne principale? Celle qui est signalé par "chute wc verticale"

Telle que je vois ton image, tu peu raccorder tes eaux usés dessus sans aucun problème.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

4 Dernière modification par eurelien28500 (08-10-2016 15:30:20)

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

.

5 Dernière modification par eurelien28500 (08-10-2016 15:29:36)

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

bonjour niel,
au dessus de la colonne principe est relié la pipe WC verticale au Rez de Chaussée
voir photo jointe
cdt

Sujets pièces jointes

20161008_160428(1).jpg, 53.24 kb, 1024 x 576
20161008_160428(1).jpg 53.24 kb, 226 téléchargements depuis. 08-10-2016 

P9290592(1).jpg, 108.19 kb, 576 x 768
P9290592(1).jpg 108.19 kb, 216 téléchargements depuis. 08-10-2016 

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

6

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

Vous pouvez raccorder en toute tranquillité!

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

le diametre de la ventilation est 80 mm,est ce suffisant ou la ventilation doit etre du meme diametre que la chute ?

8

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

Avez vous des problèmes de siphonnage actuellement?

Si oui, le ventilation est insuffisante.
Si non, la ventilation est suffisante.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

lorsque je vide le lavabo, le siphon de baignoire fait glou glou,
je vous joints 3 photos pour mieux comprendre
cdt

Sujets pièces jointes

P9290588(1).jpg, 38.5 kb, 360 x 480
P9290588(1).jpg 38.5 kb, 201 téléchargements depuis. 09-10-2016 

P9290594(1).jpg, 39.11 kb, 640 x 480
P9290594(1).jpg 39.11 kb, 205 téléchargements depuis. 09-10-2016 

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

voici une photo de la "fosse" en entier

Sujets pièces jointes

PA090598(1).jpg, 66.44 kb, 640 x 480
PA090598(1).jpg 66.44 kb, 191 téléchargements depuis. 09-10-2016 

11

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

Le fait que vous ayez des glou-glou quand vous videz votre lavabo n'as rien a voir avec cette canalisation, ce qui est en cause c'est la canalisation entre la chute et la baignoire.
Quoi que vous fassiez vous aurez des glou glous dans 90% des cas, cela ne veut pas dire que vous avez des remontés d'odeur.

je pense que vous devriez avoir des glous-glous au lavabo quand vous le videz, ce qui est presque normale, mais des glou-glous sur la baignoire quand vous videz le lavabo c'est assez étrange et cela veut dire que la partie de canalisation qui évacue ces deux appareils est de section insuffisante ou est obstrué, ou alors cette partie devrais être ventillé.

A votre place je poserais un clapet aérateur sous le lavabo comme décrit dans cette page.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

bonjour,
oui, les glous glous dans la baignoire s'entendent quelques fois à la fin du vidage du lavabo (lors de lessives à la main)
voici une photo de l'installation

Sujets pièces jointes

PA100599(1).jpg, 60.31 kb, 800 x 600
PA100599(1).jpg 60.31 kb, 185 téléchargements depuis. 10-10-2016 

13

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

Niel a écrit:

Le fait que vous ayez des glou-glou quand vous videz votre lavabo n'as rien a voir avec cette canalisation, ce qui est en cause c'est la canalisation entre la chute et la baignoire.
Quoi que vous fassiez vous aurez des glou glous dans 90% des cas, cela ne veut pas dire que vous avez des remontés d'odeur.

Comme je disais les glou-glou existent dans la majorité des installation qu'elle soyent ventilés ou pas, dans votre cas pour supprimer ces glou-glou il faut poser un clapet aérateur sous le lavabo.

Mais ce n'est pas la question ici.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : (Résolu) ventilation primaire chute wc verticale

merci de m'avoir éclairé