Sujet : SchémaEvacuation maison individuelle

Bonjour,

Après l'eau propre, l'eau ... moins propre !  Bon un petit schéma de principe sur lequel j'aurais également aimé avoir vos avis et conseils.

Et bien sûr quelques questions :

- j'ai prévu du DN60 pour l'évacuation de la baignoire, tuyau surlequel arrivera l'évacuation de 2 lavabos. Est-ce qu'un DN 50 pourrait suffire sachant qu'il y a 3,5m de la bonde de la baignoire à la descente de chute avec une pente de 2cm/m ?

- la ventilation primaire doit passer dans un mur pour pouvoir ensuite sortir facilement en toiture. Du coup le tuyau de ventilation n'est pas rectiligne mais aura 2 coudes à 90°, cela pose-t-il problème ?

- où dois-je placer les manchons de dilatation quand les distances de tuyau l'exigent ?

- Est-il préférable d'attendre d'avoir tous les éléments sanitaires (lavabo, évier, douche ...) pour poser les tubes d'évacuation ou est-il possible de laisser des tuyaux en attente ?

- La descente de chute entre le R+1 et le RDC fait 2,60 m, le tuyau DN 100 Chutunic doit-il être maintenu par des colliers sachant qu'il se situe à une distance  de 17 cm du mur ?

- le tuyau DN100 posé dans la dalle ne sort pas de manière tout à fait verticale pour le raccord avec la descente de chute mais un coude de 22° est trop prononcé pour rattraper l'histoire. Une idée ? ...

Merci d'avance pour vos lumières !

Plan-Evac-Eau-Julie-FAIVRE.jpeg.jpg

Julie

2

Re : SchémaEvacuation maison individuelle

faivre.julie a écrit:

Bonjour,

Après l'eau propre, l'eau ... moins propre !  Bon un petit schéma de principe sur lequel j'aurais également aimé avoir vos avis et conseils.

Et bien sûr quelques questions :

- j'ai prévu du DN60 pour l'évacuation de la baignoire, tuyau surlequel arrivera l'évacuation de 2 lavabos. Est-ce qu'un DN 50 pourrait suffire sachant qu'il y a 3,5m de la bonde de la baignoire à la descente de chute avec une pente de 2cm/m ?

--ok pour le 50

faivre.julie a écrit:

- la ventilation primaire doit passer dans un mur pour pouvoir ensuite sortir facilement en toiture. Du coup le tuyau de ventilation n'est pas rectiligne mais aura 2 coudes à 90°, cela pose-t-il problème ?

--pas de problèmes

faivre.julie a écrit:

- où dois-je placer les manchons de dilatation quand les distances de tuyau l'exigent ?

--il faut de très grandes distances en ligne droite pour justifier la nécessite de manchon de dilatation, je pense pas que ce soit votre cas

faivre.julie a écrit:

- Est-il préférable d'attendre d'avoir tous les éléments sanitaires (lavabo, évier, douche ...) pour poser les tubes d'évacuation ou est-il possible de laisser des tuyaux en attente ?

--les attentes peuvent êtres faites à l'avances à proximité

faivre.julie a écrit:

- La descente de chute entre le R+1 et le RDC fait 2,60 m, le tuyau DN 100 Chutunic doit-il être maintenu par des colliers sachant qu'il se situe à une distance  de 17 cm du mur ?

-c'est préférable de mettre deux colliers dans la descente

faivre.julie a écrit:

- le tuyau DN100 posé dans la dalle ne sort pas de manière tout à fait verticale pour le raccord avec la descente de chute mais un coude de 22° est trop prononcé pour rattraper l'histoire. Une idée ? ...

-il existe des secteurs de coudes de 15° il me semble sinon:
- emboîtez   le tube de descente, il va être de travers, chauffer ( avec décapeur thermique ou bien un puissant sèche cheveux)sous  l’emboîture tout le tour de tube, redressez doucement sans ovaliser le tube, ça va faire un petit plis du coté rayon intérieur, c'est pas grave, c'est une descente.

JR

Re : SchémaEvacuation maison individuelle

Bonjour,

Merci pour ces explications ! Tout est limpide !
Pour le DN 100 qui n'était pas droit, on s'en est sortie en jouant sur l'angulation de 2 coudes de 15° encastrés l'un dans l'autre.


Il me reste toutefois une interrogation :

La sortie en toiture de ma ventilation primaire ne m'arrange pas car elle en pan nord et nous pouvons avoir beaucoup de neige (genre 80 cm d'un coup) et je n'envisageais pas de poser la sortie de toiture si haute ...

Du coup, je voulais savoir :

- si la sortie de ventilation primaire pouvait se faire en façade, sachant que le parement extérieur est un bardage bois et que le tuyau DN 100 arrivera à l'horizontale,

- ce que vous pensiez des clapets aérateurs (que je placerais dans un espace technique) : fiabilité, risques de dysfonctionnement ...


Merci d'avance !

Julie

4

Re : SchémaEvacuation maison individuelle

La Vp en façade est déconseillé car il peut y avoir des odeurs.
Les clapets ne sont pas non plus la meilleure solution mais si vous n'avez pas le choix.....

Si au moins vous pouvez le poser dans le grenier c'est deja bien.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.