Sujet : Compteur gaz dans sanitaire

Re : Compteur gaz dans sanitaire

bonjour

suivant la réglementation actuelle, un compteur ne doit pas être posé dans des sanitaires,ou autre pièce d'eau, je sais pas si à l'époque où il a été posé c'était déjà le cas.
mais comme le gaz a été coupé pendant un certain temps, c'est vrai qu'à la nouvelle ouverture c'est toujours litigieux en cas ne non conformité.
d'autre part la ventilation comme vous la prévoyez n'est pas conforme,  il faut bien ventiler un local où il y a un raccord mécanique sur une canalisation de gaz.
mais si la sortie d'air est directe ( à plus de 1.8m du sol) , l'entrée d'air doit être directe aussi sur le mur  au maximum à 30 cm du sol.

JR

3 Dernière modification par coucoujojo (20-05-2016 14:40:10)

Re : Compteur gaz dans sanitaire

4

Re : Compteur gaz dans sanitaire

De moment que vous avez une ventilation basse dans la pièce d'a coté, ( ̶v̶e̶n̶t̶i̶l̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶i̶n̶d̶i̶r̶e̶c̶t̶e̶), puis avec la ventilation que vous allez faire, il n'y a plus de raison qu'il refuse.

Il faut présenter le document écrit au technicien, n’hésitez pas a le menacer avec documents a l'appui...

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information.

Re : Compteur gaz dans sanitaire

attention:
pour que l'amenée d'air soit indirecte (dans la porte)  il faut que la sortie d'air se fasse par un conduit vertical et non une sorite d'air sur le mur, à moins qu'à l’extérieur elle soit prolongée par un conduit vertical.

JR

6

Re : Compteur gaz dans sanitaire

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information.

7 Dernière modification par coucoujojo (23-05-2016 01:09:29)

Re : Compteur gaz dans sanitaire

Dans le cas où la ventillation n'est pas réalisée, est il en droit de refuser avec la lettre de GRDF qui ne mentionne pas de ventillation?

8

Re : Compteur gaz dans sanitaire

J'ai été dans le même cas, les agents qualigaz et les agents GDF on leurs propres lois, si votre tête ne leur plais pas il ne delivrent pas le certificat et ils ne posent pas le compteur.

Je me suis vu enormément embété dans un immeuble avec une facade en verre, a l'origine il n'y avait pas de ventillation haute, cette ventialation etait soit disant assuré par des trous sur les caissons des volets roulants.

Croyez moi que j'ai eu beaucoup de mal a avoir une ouverture de gaz, lors du changement de propriètaire alors que l'installation n'as pas eté touché, j'ai fait intervenir un avocat qui a fait réagir GDF puis ils se sont executés pour l'ouverture.

Du coup mon installation n'est soit disant pas aux normes, mais il on quand même ouvert, cela m'a couté 250€ pour une consultation d'avocat + un recommandé avec accusé de reception

Bon courage a vous