1

Sujet : vérification réseau multicouche

Bonjour.

Je me suis inspiré de ce que j ai pu lire sur le forum et des differents conseils pour préparer un plan de mon futur reseau multicouche.
Je refais entièrement l'installation dans une maison que je rénove.
Pouvez vous me dire si les dimensionnements des tubes sont corrects et les éventuelles modifs à apporter
D'avance merci!

RESEAU-MULTICOUCHE.jpg

2

Re : vérification réseau multicouche

désolé, je me rends compte que je n'ai pas posté dans la bonne section...mais je ne sais pas comment supprimer ou déplacer le post
oups :-(

3

Re : vérification réseau multicouche

Moi je trouve que c'est bien.
Les sorties de chaudière en Ø32 peut être réduit vers 20/26

jb a écrit:

désolé, je me rends compte que je n'ai pas posté dans la bonne section...mais je ne sais pas comment supprimer ou déplacer le post
oups :-(

Pas de problemes pour la section, c'est bien ici, sinon on déplacera le moment venu.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

4

Re : vérification réseau multicouche

ok merci pour la réponse.
Est ce que c est possible également de passer l'arrivée d'eau en 16/20 et la baignoire en 12/16?

5

Re : vérification réseau multicouche

bonsoir

oui ça peut aussi fonctionner  avec ces diamètres là

JR

6

Re : vérification réseau multicouche

parfait. Merci pour ces infos!