Sujet : Thermostat Netatmo à connecter sur chaudière Nanéo D Dietrich

Bonjour,
Ma chaudière a une sonde extérieure et une sonde sur le tuyau de départ du plancher chauffant. Est-ce que je dois débrancher les deux sondes et connecter seulement le thermostat d'ambiance, ou quand même garder la sonde extérieure?
Sur la photo les fils bleu et noir à droitement ceux de la sonde extérieure,les petits marron et blanc sont ceux de l'ECS et les bleu et marron à gauche sont ceux de la sonde sur le tuyau de départ. Complètement à gauche il y a un shunt sur le ON/OFF: est-ce là qu'il faut brancher le Netatmo?
Merci de vos réponses.

2

Re : Thermostat Netatmo à connecter sur chaudière Nanéo D Dietrich

bonjour

On ne peut pas brancher un thermostat sur un régulation de plancher chauffant, ça va tout dérégler, un plancher chauffant  a une grande inertie, l'eau qui y circule est réglée suivant la température extérieure et potentiellement aussi une sonde intérieure, il faut absolument garder ce contexte.
il est possible d'ajouter un thermostat d'ambiance dans une ou des pièces où il y auraient des apports  de chaleur indépendants tel que l'ensoleillement, cheminée ou poêle, mais dans ce cas il faut que le thermostat pilote une électrovanne installée sur les circuits de départ des pièces concernées sur  la nourrice du plancher.
c'est valable si l'inertie de la maison est assez forte, parce que quand le thermostat va couper les circuits concernés, son effet se sentira beaucoup plus tard, ainsi que à la remise en chauffe.

JR