1

Sujet : probleme chaudiere saunier duval twin c24e

bonjour

depuis quelque jour j'ai un soucis avec ma chaudiere saunier duval twin c24e
ma femme utilise l'eau chaude et soudainement plus rien elle me dit que le voyant
orange de gauche clignote mais voila elle as debranche la chaudiere et depuis plus moyen
de la redemarer le voyant reste fixe et pas moyen "d'anuler" cette erreur avec le petit poussoir
d'as cote
le circulateur tourne bien
la pression d'eau est bonne 1.7
le gaz arrive bien

si quelqu'un arriver a m'eclairer je lui en serais grandement reconnaissant

d'avance merci

2

Re : probleme chaudiere saunier duval twin c24e

bonjour

il n'y a pas de code erreur qui s'affiche? avez vous tenter un "reset" en appuyant + de 5 secondes?

JR

3

Re : probleme chaudiere saunier duval twin c24e

ce modele n'as pas d'afficheur seulement un voyant de disjonction

quand au reset j'ai tente plusieur temps de pression sur le bouton

4

Re : probleme chaudiere saunier duval twin c24e

êtes vous vraiment sur de la fiabilité du manomètre de pression d'eau, il est peut être bloqué, ajoutez un peu d'eau pour voir si la pression monte.

JR

5

Re : probleme chaudiere saunier duval twin c24e

le mano fonctionne bien car quand je n'ai pas pu la remettre en route j'ai repurger toute l'installation et il descend bien et lors de l'ajout d'eau il remonte bien