Re : cuisinière bouilleur + tampons 800L + ECS séparé 300L
Bonjour
d'après ce que je vois, la question du branchement et choix du ballon ne se pose plus.
la pression dans une installation n'est pas liée à la quantité d'eau, il peut y avoir 10 ou 300 radiateurs dans une installation et n'avoir besoin que du 0.5 bar pour que ça fonctionne,à partir du moment que la pression est supérieure à la hauteur manométrique qu'il y a entre la source de chaleur et les radiateurs.
dans le cas des chaufferies de grands immeubles de 20 étages ( de 3m de h) par exemple, si la chaufferie est en toiture, ça peut fonctionner avec seulement 0.2bars à la chaudière, par contre dans le dernier radiateur du rez de chaussée on va avoir une pression de 6.3 bars, donc on pourrait même y installer ta cuisinière.
donc dans ton cas, si au dessus de la cuisinière il n'y a qu'un seul niveau, que les tubes remontent en plinthe vers les radiateurs sans passer par le grenier ou autre, mesure la hauteur manométrique du bas de la cuisinière et le haut de plus grand radiateur, rajoute 0.2 ou 0.3 bar et ça te donne la pression nécessaire de fonctionnement.
sinon pour être tranquille pose un vase d'expansion ouvert à moins de 10 mètre de haut du bas de la cuisinière et c'est bon.