bonjour
d'après les photos, le schéma que j'ai posté n'est pas bon, ce bloc C c'est ce qui est numéroté en 14 sur la fiche de la chaudière, les deux tuyaux sont: entré et sortie de l'eau froide sanitaire , le débit d'eau est détecté et enclenche la mise en marche du brûleur gaz.
il faudrait vérifier si le brûleur module suivant le débit d'eau en faisant varier le débit de la pompe, est que le brûleur fonctionne toujours à fond?
pour moi l'échangeur du ballon à été modifié au montage pour augmenter la vitesse de chauffe, il a été coupé et les tubes sont bouche bée dans le ballon, par les tubes de l'échangeur on aspire l'eau sanitaire stockée dans le ballon, elle passe se réchauffer dans la chaudière et revient ensuite au ballon et tourne ainsi en boucle jusqu'à ce que le thermostat du ballon arrête la pompe quand la température est bonne.
il faut bien une arrivée d'eau de ville dans le ballon pour le remplir au fur et à mesure que vous tirez de l'eau chaude.
je pense qu'il y a un problème de débit lié à l'entartrage de l'ensemble:
- ballon> le thermostat ne capte plus bien la température et coupe la pompe en décalage
- tuyauterie et corps de chauffe de la chaudière> le débit d'eau est diminué et si le brûleur est trop puissant, l'eau monte trop en température ( c'est pour ça qu'elle est brûlante en sortie de chaudière) et déclenche la sécurité qui met la chaudière à l'arrêt.
c'est normale que l'eau du ballon soit très chaude au bout de seulement 2 heures, avec une chaudière de 23 kw on peut faire chauffer 495 litres d'eau de 20° à 60°c en seulement 1 heure!!