Sujet : Répartition inégale de l'eau chaude donc de la chauffe.

Répartition inégale de l'eau chaude donc de la chauffe.

Bonjour,
Avant de vous exposer le problème que je rencontre, il me semble utile de vous apporter qq informations essentielles.

L'installation et son historique.

Année 2004.
Chaudiére Vi*ssmann VITODENS 222 type WS2, panneau de contrôle standart à sonde de température extérieure.
Circuit hydraulique en conduit composite multicouche.
Radiateurs métal (3 en ss sol) + ( 9 en rdc) + (3 en combles). tous avec robinets thermostatique sauf les deux radiateurs des deux salle de bain.

Installation réalisée par moi avec étude par un pro.
Entretien et maintenance réalisée par moi aussi depuis sa mise en service.
Panne mineure sur sonde de température et boite echangeur ECS il y a qq années à cause d'un colmatage.

Ajout d'un circuit radiateur (3) dans les combles hiver 2013.

Voilà pour l'historique de l'installation .


Le problème qui m'amène à vous :

Depuis qq semaines un des trois radiateurs des combles de chauffait plus, idem un des deux du salon ( celui le plus loin de la chaudière).
Aucun des radiateurs ne disposant de purgeur automatique, j'ai pensé à un problème de purge.
J'ai purgé tous les radiateurs de l'installation.
Circulateur en marche puis a l'arrêt.
Rien n'a changer.
J'ai donc repurgé mais cette fois en isolant chaque radiateur (en fermant tous les autres).
j'ai fait une purge lourde... évacuation de l'air et en attendant que l'eau chaude arrive.
Ce test me permet de dire qu'a priori il n'y pas de phénomène de bouchon.

L'eau de purge est claire et non chrgée.

les dernières n'ont rien améliorée, car aussitot que j'ai multiplié les ouvertures de circuits, les memes radiateurs sont redevenus froids.

La derniere intervention est un réglage ampérique des tés de réglage des radiateurs du rdc et du ss sol soit 1.5 tour à partir de la position fermée...

Cette Manip n'a rien changée.

Je pense à un problème de circulateur. celui ci tourne.
Intègrré à la chaudiére, il ne dispose pas d'un commutateur permettant de règler la vitesse.
A priori il fonctionne par égulation de vitesse.

Je n'ai pas réussi à ce jour à accèder à l'adresse de codage me permettent de changer la vitesse.

Voilà...l'exposé est terminé et surtout très long...mais vous savez tout :-).

Qu'en pensez-vous ?

Cordialement

2

Re : Répartition inégale de l'eau chaude donc de la chauffe.

Bonjour

si les radiateurs concernés chauffaient bien avant et qu'ils chauffent aussi quand les autres sont fermés ou réduits, ça veut dire qu'il y a manifestement un manque de débit qui n'existait pas avant quand ils chauffaient tous.
est ce un problème de boue? il faudrait démonter un radiateur pour voir s'il y a des dépôt au fond ou alors mettre un produit de traitement.
le fait d'augmenter la vitesse de la pompe est un remède à court terme si la cause soudaine de ce manque de débit  n'est pas identifiée et éliminée.
y a-t-il une vanne mélangeuse en régulation et comment est la température de l'eau en sortie du départ de chaudière?

je connais pas spécialement ces chaudière, mais voir dans le menu: installation>paramétrage, pour changer la vitesse de la pompe

JR

Re : Répartition inégale de l'eau chaude donc de la chauffe.

Avez vous purge le tuyau de retour des radiateurs défaillants, fermer le robinet de radiateur et purger jusque a que l’eau chaude arrive par le retour.

S'il s'agit d'un manque de débit, c'est peut être parce que viessman réglè la vitesse de la pompe automatiquement, fermez les autres radiateurs légèrement pour que l'eau de retour se refroidisse d'avantage.

L’écart delta n'est peut être pas assez important pour que la chaudière passe le circulateur sur la vitesse supérieure.

Oui je sais ça fat beaucoup de peut être mais, rien ne coute d'essayer.
J'oubliais, quelle est la pression de votre installation a froid?