31

Re : Réseau multicouche

-si on met un mitigeur d'eau chaude en sortie de ballon, c'est qu'on souhaite distribuer l'eau chaude à une température inférieure à celle du stockage dans le ballon, sinon le mitigeur ne sert à rien!

exemple: si l'eau n'est pas calcaire> stockage à 65°c pour avoir + d'autonomie et distribution à 55°c par sécurité anti-brulure, dans ce cas le mitigeur laisse passer de l'eau chaude venant du ballon en la mélangeant avec de l'eau froide, si on fait un bouclage sans amener un entrée aussi vers le mitigeur,en cas de non tirage avec bouclage seul, le mitigeur va se fermer parce que l'eau sera trop chaude.
-les symboles à coté des clapets, ce sont des vannes d'équilibrage de débit.
-le diamètre 12/16 est suffisant pour le bouclage, ça limite les pertes de chaleur, et il doit bien être isolé
- dans des installations de plus grandes importances, style distribution hospitalière, c'est ce principe de distribution qui est adopté, si le travail est bien fait ça ne pose aucun problème,après avoir fait l'installation faites des essais à 1.5 fois la pression de service ou bien à 10 bars comme demandé dans les fiches Coprec 2 et alors là on dort tranquille!
c'est ce que doivent faire tous les pros pour assurer une qualité de travail.

JR

32 Dernière modification par Ramon (10-03-2015 19:02:58)

Re : Réseau multicouche

Ok, et les vannes d'équilibrage alors ? Elles servent à envoyer 50% sur le ballon / 50% vers le mitigeur ?

Et de quel type ? Parce que celles que j'ai trouvées sont pour le chauffage...

33

Re : Réseau multicouche

n'importe quelle modèle du moment quelles sont en laiton, même celles de chauffage vont bien

JR

34 Dernière modification par Ramon (10-03-2015 21:06:47)

Re : Réseau multicouche

Ca se complique quand même grandement cette histoire de bouclage...


Alors, si j'ai bien suivi ce cours :
Deebit.png
hauteur-manometrique.png
12x47 = 564 = 0.56mCE

Et le résultat chez 2 concurrents :

- Grundfos :
grundfos.jpg

- Wilo :
wilo-star-z-graphu.jpg


Après, comment interpréter correctement ces résultats (et être sûr qu'ils soient bon) ?

A partir de là, si je m'en tiens à ce qui se trouve facilement (Grundfos et Wilo), il y a une ribambelle de référence...

35

Re : Réseau multicouche

Bonjour

la Wilo star Z 15 TT est la mieux adaptée à cette petite installation, sa courbe correspond bien, il n'y a pas besoin de plus

JR

36

Re : Réseau multicouche

Bonjour,

Je n'avais pas mis le bon graphique pour la Wilo :
wilo-star-z-graphu.jpg

Je ne sais pas si je comprends bien ce graphique, mais ne serait-elle pas un peu juste cette pompe ?

Auriez-vous d'autres références plus adéquat (s'il le faut) ?

37

Re : Réseau multicouche

C'est bien comme ça que je le voyais, cette pompe va très bien, même que 0.25m3/h c'est un peu surestimé, ça fait 4.1 l/mn imaginez le débit d'un robinet de lavabo ouvert presque à moitié, pour un bouclage si modeste c'est largement suffisant

JR

38

Re : Réseau multicouche

Très bien !

Du coup, une question qui me trotte toujours en tête : 
Avec mon dernier schéma, si les 2 douches sont utilisées en même temps et que j'ouvre le robinet de l'évier. N'y a t'il pas un énorme risque de mauvaise surprise pour la seconde douche ???

Le réducteur de pression devrait être à 3b (ou plus ?) et mes douches ont besoin d'un débit de 10 l/mn chacune.

Comment m'assurer que je ne vais pas avoir de problème de débit et/ou de pression ?

39

Re : Réseau multicouche

Normalement vous n'aurez pas de soucis de débit si les composznts ne causent pas trop des pertes de charge. Si voys constatez une baisse.  Vous augmentez la pression sur le reducteur

40

Re : Réseau multicouche

Bonjour,

Voici le chemin que j'envisage de faire suivre à mon tuyau d'eau chaude.

eau-chaude.jpg

L'eau froide et le bouclage suivront le même chemin.

Cela vous parait cohérent ?

Sinon j'avais pensé faire 2 lignes :
- Evier/douche
- Lavabo/lavabo étage/ douche - lavabo
Mais pour le bouclage, ça fait 2 lignes complètement inégale (conso, longueur, demande).