Sujet : installation chauffe eau électrique en sous sol et évacuation eau
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite implanter un chauffe eau de 300 L en sous sol (milieu d'habitation).
A cet endroit, je n'ai aucune possibilité d'évacuer l'eau du groupe de sécurité (GS), sauf de la relever à environ 2.2 mètres au dessus où un pvc de diamètre 100 passe.
J'ai prévu d'installer un vase d'expansion de 25 litres qui devrait théoriquement régler le problème de perte d'eau via le GS.
Cependant, je souhaite sécuriser cette installation en ajouter un équipement me permettant d'évacuer l'eau si pour une raison ou une autre l'eau venait à s'échapper du GS.
1. Voici ma première proposition : ne pas installer de GS mais plutôt un clapet anti retour- une purge - une soupape sanitaire 7b (le tout monté à proximité du chauffe eau) pour renvoyer par pression dans le réseau eau usée.
2. Ma seconde proposition consiste à installer un GS à un niveau supérieur que le pvc de 100 et ainsi évacuer l'eau par gravité mais est 'il possible que le GS soit distant d'environ 2.2 mètres du chauffe eau ?
J'espère avoir été clair dans mes explications....
Je vous remercie de votre aide et de vos remarques.