1

Sujet : Installation de chauffage sous-dimensionnée ?

Bonjour,

Je remplace mon installation de chauffage (chaudière + distribution) pour une maison de 100m2 avec chaudière au sous-sol et radiateurs au RdC et au 1er étage.
Le chauffagiste insiste pour utiliser du multicouche de 20mm pour le départ et l'arrivée en chaudière (celle-ci faisant 29kW).

Ce n'est pas un peu sous-dimensionné ?

Quels sont les risques ?

Cordialement,
D.

Re : Installation de chauffage sous-dimensionnée ?

salut,

il est possible que  la PAC peut avoir des difficultés à atteindre la température de consigne, ce qui peut être dommageable pour votre confort. Le recours à un chauffage d'appoint peut être plus fréquent (poêle, souffleur électrique…), ce qui ne favorise généralement pas vos économies d'énergie.

Re : Installation de chauffage sous-dimensionnée ?

Le fait que la chaudière ai une puissance de 29KW ne veux rien dire, il faut plutot savoir quelle est la puissance absorvé au niveau des radiateurs.

Mais il est vrais que pour une telle chaudière il faudrait peut etre partir en 20/26

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE