Sujet : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

bonjour,

j'ai installé une régulation siemens rvp200, avec sonde extérieure et sonde départ sur ma chaudiere fioul (pas d’ECS). Quel que  soit le réglage de pente, le régulateur donne toujours ordre au servo de la v3v de s’ouvrir ou se fermer a fond (en fonction du branchement y1 ou y2).

meme en forçant les choses (par exemple pente a 4 ou 0,25  et correction de temperature +8 ou -8) ... NB la temperature de sortie de l’eau est environ 60 degré.

Avez vous une explication?

sondes defectueuses ?
merci

2

Re : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

Salut
Ta des photos de l'instal ?

3 Dernière modification par leftour (18-12-2014 21:30:35)

Re : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

voici une photo https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1418934120-2014-12-18-21.20.48.jpg
https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1418934185-2014-12-18-21.19.44.jpg
https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1418858363-photo-chauffage-forum.jpg

j’ai enlevé le servomoteur du coup ...sur la dernière photo, la v3v netait pas encore montee correctement.

4

Re : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

La sonde de départ devrais être installé sur le tuyau un peut plus loin elle est trop proche du circulateur.

Il faudrait démonter la vanne et vérifier la position du papillon directionnel si la circulation ne se fait pas, on peut vérifier en démontant la platine et la manette de la vanne.

5

Re : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

Bonjour.

avec la sonde de départ si près de la vanne 3 voies, elle va avoir tendance à pomper (ouvrir/fermer) sans pouvoir réguler correctement
pour vérifier si les sondes sont hs voici les liens pour vérifier leur résistance en fonction de la température avec un ohmmètre.

https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/d … D22_FR.pdf

http://ncartiaux.free.fr/pdf/staefa/n1811f-f.pdf

JR

Re : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

merci guy pour votre reponse.
jai mis la sonde ici car je suis en multicouche, et donc difficile de la mettre plus loin, a moins d’ajouter un morceau de tuyau specialement.  vous croyez donc que la sonde surestime la temperature de depart et donc qu’elle indique a la v3v de rester fermer ? pourtant, quand j’ote le servo, et que je baisse manuellement la v3v pour abaisser la temperature de depart, le servo reste a fond’ et si je le deplace manuellement, il revient a fond.

la circulation se fait bien, jarrive tres bien a regler la v3v manuellement, meme si en ce moment avec des temperatures superieres a 10 degre la nuit a lyon en plein mois de decembre, ce n’est le plus facile...

7 Dernière modification par leftour (19-12-2014 10:48:42)

Re : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

merci a ruajose aussi. donc il faut que je la mette a quelle distance ?
a priori la sonde est ok, elle est neuve.

cordialement

nb : dans la notice de la sonde qad22, il est indiqué qu’elle doit etre placée juste après la pompe si elle se trouve dans le depart et entre 1,5 m et 2m apres la vanne si la pompe est dans le retour. ici mon circulateur est dans le depart, donc en theorie, la sonde devrait etre juste apres ?

8

Re : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

pour essayer le bon fonctionnement,
-mettre la bonne pente et les bons réglages sur le régulateur (1.5 pour radiateur)
-enlever le servomoteur de la vanne tout en restant branché électriquement
-fermer manuellement la vanne 3 voies à fond, la température de l'eau va chuter et le servomoteur doit se mettre en position d'ouverture
- ouvrir manuellement la vanne 3 voies à fond pour faire monter la température dans le tuyau, quand la température sera plus haute que celle calculée par le régulateur, le servomoteur doit se mettre en position de fermeture.

si c'est pas le cas il y a un problème de raccordement électrique ou de sondes

JR

Re : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

j’ai fait le test selon vos recommandations, pente a 1,5, vitesse circulateur 3 sur 6, chaudiere reglee entre 50 et 70°, radiateur ouvert a fond.

au depart, vanne sur 5, le servo s’est mis sur 0, t°depart 48°
ensuite , vanne sur 0, le servo se met sur 10, t° depart 34°
enfin, vanne sur 10, le servo se met sur 0, t° depart 64°

il semble que le servo fonctionne en mode 0 ou 1, y’a pas de milieu...

10

Re : regulation, servomoteur toujours ouvert ou fermé.

ça fonctionne au moins dans le bon sens
si on regarde la pente de 1.5 sur le tableau de la doc du régulateur, pour une température d'eau à 48°, ça correspond à une température exté de 2° est-ce bien ça? si la température ext est plus haute ,c'est normale qu'il se ferme.
autre question le servomoteur c'est bien un 3 points ou un électronique et il est bien raccordé comme sur la doc.

faudrait aussi fermer au maximum la soupape différentielle, elle influence peut être le mélange, reposer le servomoteur et tester pendant quelque temps pour  laisser l'installation prendre la bonne température avec les bons réglage et observer le travail de la vanne.

http://w5.siemens.ch/sbt/datenblaetter/ … N2462F.PDF

JR