1

Sujet : Carte relais chaudière DTG 130 grillé, régulation sur servomoteur

Bonsoir à tous,

Je vous explique mon problème, la carte de régulation FM48 grillé sur ma chaudière qui pilotait mon chauffage au sol en auto avec le FM52. Servomoteur SQK34 siemens sur vanne 3 voies GRANDFOSS.

Je souhaite installer un thermostat 3 fils siemens sur le servomoteur sans passer par la chaudiere, en conservant les sécurités sur cette dernière.

Est ce jouable?

Vous remerciant d'avance pour vos retour, car suis en mode manuel sur le servomoteur et conso à bloque.....

Bien à vous

Re : Carte relais chaudière DTG 130 grillé, régulation sur servomoteur

A mon avis non. Un chauffage au sol chauffe à basse température. Cette température est gérée par votre régulation qui commande l’ouverture et la fermeture de votre vanne. Un thermostat n’a pas cette capacité.

3

Re : Carte relais chaudière DTG 130 grillé, régulation sur servomoteur

Bonjour,

Merci pour votre retour, mince!! et en pilotant uniquement la vanne 3 voies avec température fixée en manuel sur le servomoteur?

ce qui m'embete est le prix dela carte relais de la chaudiere à 250€

A votre avis dois je "investir" pour la changer?

Merci pour votre retour,

Bonne journée

Jerome

Re : Carte relais chaudière DTG 130 grillé, régulation sur servomoteur

Un thermostat est un vulgaire interrupteur. Le courant passe ou ne passe pas.
Un moteur de vanne trois voies à besoin de deux commandes. Une pour aller dans un sens, une pour elles dans l’autre.
Impossible.

Oui, il vous faut changer la carte.
De toute façon, une régulation est bien plus performante qu’un thermostat.