Sujet : multicouche sur installation cuivre

re/bonjour,
toujours Alexis nouvel emménagé depuis 6 mois, je fais du "camping" depuis le début car ma cuisine est trop petite pour y installer une cuisine équipée. Pour résoudre ce problème je souhaite utiliser de l'espace perdu dans la S/B en modifiant l'agencement de la cloison salledebain/cuisine. Problème, il y a bien sur des conduites d'eau. Comme je le disais dans ma présentation je me tourne vers le multicouche.

Ma question est que je compte greffer le multicouche sur de l'existant en cuivre. Le cuivre fait du diamètre 14 extérieure. Est il possible de continuer en multicouche avec des diamètres 14 et 12 ensuite sachant que je n'en trouve pas en magasin?

Voila j'espère avoir été clair.
Merci

2

Re : multicouche sur installation cuivre

Bonjour

pour repartir sans soudure du cuivre vers PER, il faut un raccord à olive coté cuivre et un raccord à glissement per vissé à l'autre bout
soit un raccord fixe avec joint téflon, soit écrou tournant avec joint fibre
https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1417625343-photo.jpg

JR

JR

3

Re : multicouche sur installation cuivre

bonjour JR,
merci pour ta réponse.
J'étais déjà aller chez Leroy merlin; j'ai pris un raccord automatique cuivre D14 avec une sortie femelle 15/21. Par contre je n'ai pas encore pris de raccord 15/21 pour le multicouche parce que je ne savais pas quel diamètre en multicouche j'allais mettre. Entre temps j'ai lu que le multi avait une épaisseur de tuyau; je viens de comprendre le "16*2" par exemple.
Donc ma question est qu'est ce que je met comme diamètre en multi sachant que j'ai du 14 cuivre en sortie?
Merci Merci...

4

Re : multicouche sur installation cuivre

Cuivre 12/14  = multicouche  12/16
Ou
Cuivre 12/14 = per 13/16.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

5

Re : multicouche sur installation cuivre

Niel a écrit:

Cuivre 12/14  = multicouche  12/16
Ou
Cuivre 12/14 = per 13/16.

Super! Merci!