Sujet : Avis plan evacuation eau

Bonjour à vous,

dans le cadre rénovation maison, pourriez-vous m'indiquer si le schéma de principe de mon évacuation est correct.

Merci de vos réponses

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1404060387-evac-eau.jpg

Re : Avis plan evacuation eau

je ne suis pas expert mais si on n'est pas en tout a l'égout on mélange les eau usée et eau vanne ?

Re : Avis plan evacuation eau

Juste pour préciser qu'il s'agira d'une fosse toutes eaux (si ça fait une différence pour mon schéma de principe)

4

Re : Avis plan evacuation eau

Sur la chute des Wc il faut remplacer le clapet aérateur par une vraie ventilation.

La partie verte sur la gauche doit être au minimum en Ø40, puis vous supprimez le clapet aérateur sous lavabo, vous réduisez du 40 vers 32 a la sortie murale juste avant le siphon, cette partie doit etre raccordé sur le bouchon jaune sous baignoire de manière a ce que l'eau du lavabo ne puisse pas remonter dans la baignoire.

Sur la partie verte a droite, il faut utilisez du 50 sur la partie horizontale, puis du 40 pour les deux appareils, supprimez aussi l’aérateur.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Avis plan evacuation eau

Bonjour à vous et merci à Niel pour ses conseils.

J'ai modifié mon schéma en fonction.

Une interrogation quand même sur le clapet aérateur : je l'ai prévu pour éviter un tas de détours (solives, pannes,..) pour placer une sortie en toiture. Du coup, quels inconvénients d'un clapet aérateur au lieu d'une ventilation naturelle ?

Merci de vos réponses

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1409658505-evac-eau-scheema-de-principe.jpg

6

Re : Avis plan evacuation eau

C'est bien, mais les aérateurs n'est pas top, parfois ils posent probleme, mauvais fonctionnement, parfois condensation....
Si vous pouvez faites plutôt la ventil.... Sinon installez le clapet mais surveillez-le de temps en temps pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Avis plan evacuation eau

Merci Niel pour ces précisions concernant les clapet.

Encore une petite question : du fait de mes solives de plancher, chevrons et panne de toiture, je suis obligé de contourner tout cela pour faire ma ventilation primaire et sortir en toiture . Du coup, cela pose t'il un problème ou non ?

Merci d'avance des réponses.