Sujet : Validation shema alimentation d'eau en tuyaux per

bonjour voici mon schéma d'alimentation PER eau .je suis novice et je dois réaliser la plomberie dans ma maison ( construction neuve ).

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1396885960-reseauxper.jpg

j'ai choisi pour des raisons géographiques ( elles sont situées juste en dessous l'une de l'autre au RDC et au premier )de mettre 2 nourrices en série cela pose t'il problème ?

d'autre part d’après ce que j'ai compris il faut utiliser un ressort intérieur pour cintrer du per sans risque mais comment faire avec la gaine : je m'explique j'ai par exemple un tuyau qui fait 6 m il monte du RDC ( 2,5 m  )  puis passe dans la chape du premier ( 3,5 m ) est ce que je doit enlever la gaine sur une partie de la longueur, puis faire glisser mon ressort , jusqu’à l'endroit du cintrage et remettre ( comment ) la gaine ensuite ?

je vous remercie pour tous les commentaires que vous pouvez faire.

Re : Validation shema alimentation d'eau en tuyaux per

Le schéma est correcte dans son ensemble, juste la liaison entre le deux nourrices eau froide que vous pouvez passer du 16 au 20, pas de pertes thermiques sur eau froide.
Puis la nourrice principale, alimente deux nourrices depuis une sortie normale, il faudrait plutôt utiliser un té ou alimenter depuis le bout de nourrice.

Puis les ressors a centrer (ni le tuyaux per)  ne sont pas conçus pour entre cintrés sur le parcours, le cintrage est plutôt réservés aux bouts de ligne (maximum la longueur du ressort qui fait 120cm). Sur les parcours essayez de faire des rayons conséquents afin de ne pas plier les tuyaux.