Sujet : Tampon de réduction et chappe anhydrite

Bonjour,
Comme dit dans ma présentation, je me lance dans la partie plomberie du second œuvre de ma MOB. Celle que je maitrise certainement le moins voire pas du tout.
L'entreprise de maçonnerie a tiré la canalisation des eaux-usées en  PVC diamètre 100 et les différentes sorties sont au dessus de la dalle de compression.
Je vais bientôt faire couler une chape anhydrite sur isolant EFFISOL, d'où mes questions.

1 - Faut-il scier le tuyau en PVC D100 à ras de la dalle de compression et coller les tampon de réduction ou bien est-il préférable de les coller à ras de la chape.

2 -  La maison est de plein pied avec toit terrasse, je n'ai pas de sortie pour la ventilation sur le toit.
J'ai prévu un aérateur à membrane D50 pris sur la pipe des WC suspendus. Est-ce que ce sera suffisant ?

Merci pour vos réponses.   

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1391968039-evacuation.jpg

2

Re : Tampon de réduction et chappe anhydrite

Je placerais le tampon sous la chape anhydrite mais je prendrais soin de poser du feutre de dilatation tout autour du tuyau de Ø40.

L'aérateur de 50 est trop petit pour le WC, il faut utiliser un de Ø100.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Tampon de réduction et chappe anhydrite

Merci beaucoup pour la réponse. Je vais donc faire comme proposé et acheter un aérateur à membrane de la bonne taille.