Bonjour à tous,

Je possède une chaudière chappe initia duo hte 3.24 avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance.

Lorsque je la met en mode chauffage, et que je demande une température élevée la chaudière ne démarre pas, par contre le thermostat indique bien la chauffe et on entend bien le contact qui s'enclenche.

Si je débranche le thermostat à ma chaudière et remet le shunt à la place, des que je met en mode chauffage elle démarre.

Comment se fait-il que je n'arrive pas a la faire démarrer avec mon thermostat d'ambiance? Cela peut il venir d'un réglage électronique?

Merci d'avance pour vos réponses.

Re : [Résolu] Thermostat ambiance chappe initia duo HTE

Première vérification à effectuer, la liaison thermostat > chaudière.
Branchement coté thermostat. Continuité de ligne...
Votre thermostat d'ambiance est mécanique ou électronique ?

Sans appareil de mesure de continuité, une solution consiste à démonter votre thermostat et à le brancher avec un bout de fil court à coté de la chaudière.
Si ça fonctionne, c'est un problème de fil entre les deux. Si c'est pareil, ce paramètre là est à écarter.

3

Re : [Résolu] Thermostat ambiance chappe initia duo HTE

Bonjour,

J'ai effectué cette manip (placer le thermostat avec un petit bout de fil), et la chaudière à démarré.

Après avoir refait les connectiques tout fonctionne parfaitement, sûrement un mauvais branchement au départ.

Merci beaucoup pour ton aide.
Samuel.

Re : [Résolu] Thermostat ambiance chappe initia duo HTE

Génial ! (il n'y a pas de quoi !)
Toujours commencer par le basique.