Sujet : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

ENVIRONNEMENT:
-chaudiere Saunier Duval deja installé lors de l'aquisition du bien (appartement dernier etage).
-dans une piece sans aération, mais toujours porte ouverte
-logement avec VMC.

Anomalies constatées par un technicien (savelis):
- evidemment amennée/sortie d'air non conforme.

CONTEXTE/HISTORIQUE:
Avril: acquisition de l'appartement,chauffage (en marche) et sanitaire chaud RAS
mi-avril: mode chauffage desactivé sur chaudiere, eau chaude RAS.
Novembre: chauffage toujours desactivé, Erreur F2 en plein milieu d'une douche.

*** multiples tentatives de reset, de de mande d'eau chaude fenetre ouverte, du petit commutateur lié a la vmc dans le tableau electrique, ont été vérifiées bouches d'aeration fenetre, a été decrassée la sortie d'air murale (salle de bain).****


NOTEZ BIEN que je ne m'y connais absolument pas....les message du genre; <<Vérifiez le tirage de votre chaudière et la pression des circuits>> ne me parlent pas du tout.

merci d'avance, Richard

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

Bonjour,

vous avez verifié la securité de refoulement de fumée (SPOTT), le tirage de la VMC est peut etre trop faible ce qui déclenche la securité (SPOTT)

Cordialement

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

bonsoir, merci pour votre reactivité!

il m'a fallu trouver ce que vous appeliez le spott, le situiez, et comprendre son role.
Et comment le "verifier"? il serait defectueux?
comment expliquer que la chaudiere marchait "bien avant"
voici le "spott" (je ne sait pas lequel c'est des deux)
sur un des cliché, on voit que l'un des capteur est séparé de du conduit et sur le second qu'il y a de l'oxidation, faut il preter attention au depot de crasse/poussiere/sciure?

en fait un tour sur les forum, on me suggere de shunter, est-ce bien raisonnable?
http://forums.futura-sciences.com/depan … lus-2.html

Sujets pièces jointes

DSC_0119.jpg, 1.93 mb, 3104 x 2328
DSC_0119.jpg 1.93 mb, 1328 téléchargements depuis. 19-12-2013 

DSC_0120.jpg, 1.9 mb, 3104 x 2328
DSC_0120.jpg 1.9 mb, 774 téléchargements depuis. 19-12-2013 

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

notez bien que je souhaite surtout savoir ce qu'il en est et que je suis pret a faire appel a un professionnel pour un dépannage. wink
donc quand bien meme j'aurais une solution, elle serait temporaire, je souhaite respecter la reglementation (aeration du logement en evitant d'avoir a deplacer ma chaudiere et pouvoir donc insi prendre un contrat d'entretien.

j'ai oublié de préciser dans mon message initial que le technicien dis qu'aucun professionel digne de ce nom ne delivrera de contrat pour une installation comme la mienne - je respecte son avis-

5

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

Bonjour.

Notez bien que le shunt des sondes ou sécurités ne doit être fait qu'a des fins de test pour vérifier le bon fonctionnement des organes de sécurité....

nous déconseillons ce type de pratique même provisoire.

Dans votre cas, il est possible qu'il existe une insuffisance de tirage ou alors la carte électronique endommagé.

Quoi qu'il en soit l'intervention d'un professionnel est necessaire.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

Bonjour Niel,
ok, je n'avais pas l'intention d'y toucher.

...je pense que j'ai exposé le problème a l'envers, car comme je l'ai dit plus haut, il semblerait que je ne puisse attendre d'un chauffagiste qu'il dépanne ma chaudière a cause d'anomalies constatée dans mon installation.
j'ai oublié de dire que la chaudiere se trouve dans une chambre qui etait une cuisine auparavant (modification de l'ancien propriétaire) sans bouche d’aération a la fenetre et a la porte.

Donc avant de ne faire se deplacer a nouveau pour rien certains de vos confrères, j'aimerais m'assurer qu'il ne soit pas interdit par la loi d'avoir une chaudiere dans une chambre a coucher (j'ai lu le contraire sur certain fils de discussion), et qu'il me suffirait de "juste  faire des trous de ventilation a la porte et a la fenetre.

merci de votre patience.

7

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

Sans vouloir vous induire en erreur je crois que l'installation d'une chaudière dans une chambre a coucher est interdit, a moins que ce soit une chaudière a ventouse.

Pour les chaudières VMC il faudra confirmer cette info, mais je crois que c'est interdit.

N'avez vous pas une autre solution pour la pose de votre chaudière! Afin que vous et votre famille soyez en sécurité.

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

OK dani, je vais a la chasse au infos, je vous informerais les autres participants de ce fil de discutions et toi, de ce qu'on m'en dira et de la suite des événements.

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

Bonjour messieurs,
j'ai pu solutionner mon problème avec un conseiller CEGIBAT (tel:0899700245). (désolé, je n'ai pas pensé a noter les références des textes sur lesquels il s'appui)
il en ressort que effectivement je ne peux avoir de chaudière VMC gaz dans la chambre, que mon débit d'entrée d'air est insuffisant et qu'il y a un défaut de circulation d'air.
ci-joint, en premier la configuration actuelle (a l'achat du bien), puis en second la configuration voulue, avec aération au normes.

Sujets pièces jointes

appartement actuel et legende.png, 516.01 kb, 800 x 600
appartement actuel et legende.png 516.01 kb, 594 téléchargements depuis. 31-12-2013 

appartement configuration finale.png, 730.57 kb, 800 x 600
appartement configuration finale.png 730.57 kb, 479 téléchargements depuis. 31-12-2013 

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

oubli de la legende sur le deuxieme element joint

Sujets pièces jointes

appartement configuration finale legende.png, 652.23 kb, 800 x 600
appartement configuration finale legende.png 652.23 kb, 522 téléchargements depuis. 31-12-2013