11

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

salut les amis.
j'ai une chaudière murale Saunier Duval ThemaClassic ... C25, placé dans la cave, très bien airé et non habité.
j'ai essayé tout les moyens, toujours F2 ou F5.
je désire savoir comment je peut shunté le capteur montré par notre ami dans la photo, c'est le seul moyen.
merci a vous les amis.

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

Il ne faut jamais shunter les sondes de sécurité, si vous le faites, vous risquez  de ne jamais vous réveiller...

Dans votre cas ce n'est pas la sonde qui est en cause mais la sonde de température du chauffage ou la vanne trois voies.

13

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

merci   Alleauplombier.
je vais vous raconté mon problème.
ma chaudière s’étain tout seul quant en ouvre l'eau chaude pour un bon moment sachant que les radiateur sent en marche.
que je doit-je  faire, changé la vanne trois vois?
qu'elle tests je doit faire pour savoir ce que je doit changé?
svp les amis aidez moi.

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

Non vous ne changez rien car les possibilités sont multiples, faites intervenir un pro vous en serez gagnante.

15

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

ok Alleauplombier, est merci beaucoup. Je ferais appel a un pro.

16 Dernière modification par bogostyl95 (23-02-2014 04:13:12)

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

Bonjour a tous!
Je n'ai pas vu le temps passer, d'ou ma manifestation tardive
Donc voila, ça s'est arrangé pour moi, pour ce qui est de la panne et sur un coup de chance.
J'ai recu debut janvier la visite du technicien SEMI (entretien vmc de la copropriété)
A sa venue je lui ai fait par de mon probleme de chaudiere: etant au dernier etage, il a verifié le tirage du conduit qu'il a mesuré comme maximum et au bout de 30 secondes il a decouvert que la "securité tirage" etait juste coincée/grippée. il l'a tripoté (decrassé ou degrippé, je ne sais pas mais ca ete tres vite) et depuis eau chaude! ca va faire un mois et demi le chauffage et l'eau chaude sanitaire cohabitent parfaitement.
je lui ai aussi soumis l'avis du technicien cegibat que je détaille plus en amont de ce fil de discutions, et il il ne voit pas l'utilité de la deplacer et me dit facultatif/inutile de mettre une prise d'aire dans la chambre.
je compte la deplacer tout de meme mais pas dans l'immediat (une copine et derangée par le bruit de la chaudiere).
je dois juste prendre un contrat, je vous tiendrais au courant pour cette etape.

17

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

erreur f2 saunier duval algerié

Re : panne F2 Saunier duval themaclassic C25EV (VMC)

Bijour,

Les chaudières SAUNIER-DUVAL bien que construites en Belgique communiquent partout avec la même langue.

Le F2 en Algérie signifie la même panne que le F2 en France, ou le F2 en Allemagne ou le F2 en Belgique.