Sujet : Eau chaude saunier duval themaclassic

Bonsoir
J'ai une question quand j allume l eau chaude la chaudière démarre et ne s'éteint pas tant que j utilise l eau chaude.
Par contre quand je met melange eau chaude eau froide mon bruleur s eteint se ralumme sans arrêt
Deja est ce normal ?
Deuxièmement j'ai instaler un détecteur de co2 il y a quelque temp et celui ci c est mit a sonner ojd a chaque fois que j utilise de l eau chaude et froide.quand j utilise que de l eau chaude il ne sonne pas.il a fait très chaud aujourd'hui sans vraiment d air je suis au dernière étage avec une sortie toiture en direct depuis ma chaudière.je me dis qu il y a peut être une raison et donc une mauvaise combustion.
Vos avis m aiderez grandement sinon je ferai venir un technicien au pire des cas
Merci bonne soirée

2

Re : Eau chaude saunier duval themaclassic

bonjour

logiquement la chaudière est équipée d'un SPOTT [Système Permanent d’Observation du Tirage Thermique) qui doit la mettre en sécurité s'il y a un problème de  tirage.
le contrôle du tirage ( mini -3pa) fait parti des points de vérification lors de l'entretien annuel de la chaudière, un ticket de contrôle doit vous être remis "normalement"
le problème de l'eau chaude, arrêt et démarrage du bruleur est à cause du débit d'eau qui conditionne le démarrage du bruleur
si l'eau chaude est ouverte seule, le débit est suffisant pout maintenir le bruleur allumé
si le débit d'eau chaude diminue quand il est mélangé à l'eau froide, le débit d'eau chaude n'est plus suffisant pour maintenir le bruleur allumé.
c'est le problème le plus courant avec les chaudière qui n'ont pas de micro accumulation.
Essayez de modifier la température d'eau chaude, avec un réglage d'eau moins chaude, le débit est plus élevé et ça peut faire la différence.

JR

Re : Eau chaude saunier duval themaclassic

Bonjour,

Concernant le détecteur de CO²:
- son emplacement en partie basse ou haute du volume où il est installé.
- l'utilisation d'appareils à combustion autres que la chaudière.
- l'obstruction des ouvertures (au dessus des baies vitrées ou prise d'air extérieur murale)
- enfin, la fin de vie des piles qui l'alimentent.

Sont autant d'éléments qui engendrent son déclenchement.