1 Dernière modification par joke77 (19-11-2013 13:29:52)

Sujet : Raccordement eaux usées salle de bain sur évacuations WC

Bonjour à tous,



je suis en train de refaire mon salon, je vais supprimer une cloison et pour une question d'esthetique je souhaite supprimer le tuyau des eaux usées de sdb qui est au dessus du salon pour le raccorder à celui des wc,

Cela pose il problème, quels sont les règles?

Des petits dessins et photos valent mieux que de longs post:

Sur ce schéma la partie hachurée en rose est le mur qui va être abattu, et c'est pour ne pas avoir le tube (orange sur le shema ) qui passe dans le salon que je souhaite le raccorder aux wc.

Le tube des eaux chargées (en rouge)est au dessus du sol( la bibliothèque est posée sur un coffrage), puis s'enfonce dans le sol mais ne rentre pas dans la cave.

Sujets pièces jointes

photo 1.JPG, 470.45 kb, 1632 x 1224
photo 1.JPG 470.45 kb, 355 téléchargements depuis. 19-11-2013 

photo 2.JPG, 795.71 kb, 1632 x 1224
photo 2.JPG 795.71 kb, 349 téléchargements depuis. 19-11-2013 

Re : Raccordement eaux usées salle de bain sur évacuations WC

Ce qu'il faudrait c'est, raccorder sur la chute des Wc tout de suite a gauche sous les poutres, il aurait fallut enlever le coude a 67° et poser une culotte a la place, comme la culotte est plus grande que le coude il aurait fallu la positionner légèrement plus bas que le coude actuel.

Du coup vous seriez aussi dans l'obligation de remplacer le petit morceau de tuyau (1 quart).

Attention toutefois que le tuyaux des Wc soient ventilés sinon les autre appareils risquent de siphoner, lorsque vous tirerez la chasse d'eau de l'étage.

3

Re : Raccordement eaux usées salle de bain sur évacuations WC

Bonjour Alleauplombier, le tube WC remonte jusqu'au toit, si c'est ce que tu appelles ventilé.

Concernant, la culotte est ce que je peux l'adapter sur un tube en dur( fonte ?)

Est ce qu'il faut que je mette un clapet ou siphon ou autre pour éviter les remontées d'odeurs dans la douche et lavabo?

Re : Raccordement eaux usées salle de bain sur évacuations WC

Il vous faudra utiliser des raccords en fonte.
Vu que la chute est ventilé vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, vous posez une culotte puis avec un pvc de Ø50 vous prenez la douche et le lavabo

5

Re : Raccordement eaux usées salle de bain sur évacuations WC

Est ce que le fait de raccorder les deux évacuations ensemble est "normalisé" pour ce genre d'installation,( existe t'il un consuel en plomberie?)?

Re : Raccordement eaux usées salle de bain sur évacuations WC

Elles sont bien collectés ensemble non? Sauf que le mélange se fait plus loin.

La collecte de la ville se fait sur un seul tout-a-l'égout? si tel est le cas il n'y a pas de règle a respecter.

7

Re : Raccordement eaux usées salle de bain sur évacuations WC

Alleauplombier a écrit:

Elles sont bien collectés ensemble non? Sauf que le mélange se fait plus loin.

La collecte de la ville se fait sur un seul tout-a-l'égout? si tel est le cas il n'y a pas de règle a respecter.

Nous sommes d'accord, merci pour la réponse alleauplombier.

Par contre ma chute wc est en diam 75, me conseiller vous de la changer pour du 100?

8

Re : Raccordement eaux usées salle de bain sur évacuations WC

Si ça fonctionnais avant,  ça fonctionnera a l'avenir, même avec les eaux usées de la salle de bains en plus, mais vous que vous y touchez pourquoi pas, vous pouvez la remplacer, mais a condition que la partie basse conservé soit deja du 100, sinon ça sers a rien, d'avoir une partie en 100 et une partie en 75 en aval.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.