Sujet : Avis sur schéma des évacuations eaux usées.

Bonjour, j'ai fait mon schéma des évacuation des eaux usées de la maison, mais pas simple de voir par où tout cela va passer en rénovation;

Ma question est surtout de savoir si les diamètres sont corrects. Il y a deux lavabos et une douche sur du 50.
Et deux douches et deux lavabos sur du 70. Je sais qu'il y a des coefficients pour la simultanéité qui font qu'il ne faut pas non plus doubler la taille des tubes.

Merci et bonne soirée !

Sujets pièces jointes

Schemas-décharges.jpg, 308.77 kb, 2864 x 2463
Schemas-décharges.jpg 308.77 kb, 143 téléchargements depuis. 11-12-2022 

2

Re : Avis sur schéma des évacuations eaux usées.

Je ferais la colonne toute a droite en 50, puis les bouchons de visite, je les ferais dans le même diamètre de la colonne, ca vous évite une réduction. Tout le reste c'est Ok

Re : Avis sur schéma des évacuations eaux usées.

Merci ! C'est effectivement plus logique, je vais faire comme cela.