Sujet : Surpression chaudier viessman litola lvr22

bonjour,

je suis tout nouveau et un peu en galère avec ma chaudière.
Nous venons de rentrer l'an dernier dans un maison avec chaudiere au sol au gaz de marque Viessman litola lvr22.
La pression monte depuis deux jours à 5 bars.
Je purge pour redescendre à 2 bars mais la pression remonte toujours.
Cette nuit, j'ai fait une expérience : j'ai éteint la chaudière à 18 h et j'ai ramené la pression à 2 bars.
Elle n'a pas tourné de la nuit et ce matin à 6h, elle était à 3,5 bars.
De ou peut venir le problème ? vase de remplissage en eau du circuit de chauffage ?
Merci de votre aide

Re : Surpression chaudier viessman litola lvr22

Soit la vanne de remplissage de votre circuit de chauffage, ne ferme plus a 100%.

Soit il y a un contact avec les deux réseaux, si vous avez un ballon réchauffeur ou chaudière avec ballon incorporé, il est possible que le serpentin soit percé, dans ce cas précis c'est le changement du ballon obligatoire.

3

Re : Surpression chaudier viessman litola lvr22

Merci pour la réponse.
C'est effectivement le robinet de remplissage qui était mort.
Il a été remplacé par une vanne quart de tour et tout est rentré dans l'ordre