Sujet : Surpression circuit de chauffage.

Bonjour,
J'ai une chaudière gaz Saunier Duval Duomax Condens. Une erreur F22 (manque d'eau) se produit alors que la vraie raison est une surpression dans le circuit de chauffage (3,6 bars). Ce qui est vrai, c'est que ça met la chaudière en sécurité et qu'il n'y a plus de chauffage.
Pour faire baisser la pression, je purge le circuit (depuis un radiateur) jusqu'à 1,5 bar mais la pression remonte.
Le chauffage fonctionne jusqu'à la prochaine mise en sécurité de la chaudière.
J'ai agi sur le robinet de remplissage du circuit de chauffage (comme une vis, sur la photo jointe, au-dessus des 3 gouttes) mais ça continue. Il est vrai que, comme il n'y a pas de butée sur ce robinet, il n'est pas facile de savoir s'il est fermé ! Quand il est ouvert, que l'on tourne dans le sens horaire ou inverse horaire, on entend bien le passage de l'eau.
Sous le robinet, il y a une électrovanne qui n'est pas branchée (connecteur orange sur la photo) ! Est-ce normal ?
La chaudière fonctionne depuis octobre 2021 sans problème et sans que cette électrovanne soit branchée.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci

Sujets pièces jointes

IMG_20230422_083347.jpg, 1.84 mb, 3648 x 2736
IMG_20230422_083347.jpg 1.84 mb, 78 téléchargements depuis. 22-04-2023 

2

Re : Surpression circuit de chauffage.

Bonjour.

Si la pression augmente, c'est dans la majorité des cas, le robinet de remplissage qui ne se ferme pas a 100% ou alors l'échangeur percé, ou encore (cas vraiment très rare un point de contact entre les deux réseaux, quelque part, une vanne de remplissage ancienne.)