Sujet : raccordement thermostat netatmo sur chaudier geminox FX25 S

bonjour a tous je voudrais savoir si il était possible de connecter un thermostat netatmo directement sur la chaudière actuellement il pilote le circulateur mais le soucis c'est que je n ai pas de clapet anti thermosiphon du coup meme éteint la chaleur continu de circuler dans mes chauffage
j ai une chaudiere geminox FX25 S avec ballon d eau chaude integré je vous joins les photos merci pour vos future réponses

Sujets pièces jointes

CFCC2175-9A09-4C45-84FB-69A8A0948A67.JPG, 253.36 kb, 960 x 1280
CFCC2175-9A09-4C45-84FB-69A8A0948A67.JPG 253.36 kb, 380 téléchargements depuis. 09-12-2016 

IMG_2726.JPG, 416.57 kb, 1280 x 960
IMG_2726.JPG 416.57 kb, 342 téléchargements depuis. 09-12-2016 

2

Re : raccordement thermostat netatmo sur chaudier geminox FX25 S

bonjour

je suis pas sûr sans voir la doc ou le schéma électrique, mais il me semble que si on agit sur le brûleur, ça arrête aussi la production d'eau chaude.
en plus il faudrait vérifier que c'est bien une chaudière qui accepte les basses températures.

plusieurs solutions:
-installer une motorisation et régulation sur la vanne 4 voies
- installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs qui chauffent en thermosiphon
- installer un anti-thermosiphon sur le tube de départ au dessus de la vanne 4 voies.

JR

Re : raccordement thermostat netatmo sur chaudier geminox FX25 S

RUAJOSE a écrit:

bonjour

je suis pas sûr sans voir la doc ou le schéma électrique, mais il me semble que si on agit sur le brûleur, ça arrête aussi la production d'eau chaude.
en plus il faudrait vérifier que c'est bien une chaudière qui accepte les basses températures.

plusieurs solutions:
-installer une motorisation et régulation sur la vanne 4 voies
- installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs qui chauffent en thermosiphon
- installer un anti-thermosiphon sur le tube de départ au dessus de la vanne 4 voies.

Merci pour votre reponse je vous joins le schéma électrique de la chaudière

Sujets pièces jointes

image.jpg, 1.59 mb, 3264 x 2448
image.jpg 1.59 mb, 897 téléchargements depuis. 09-12-2016 

4

Re : raccordement thermostat netatmo sur chaudier geminox FX25 S

Bonjour.

Comme sur les autres geminox, (sujet longuement débatu a plusieurs reprises) le thermostat d'ambiance ne peut agir que sur le circulateur.

Figure 3 sur l'extrait de doc fourni.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.