Sujet : Avis schéma eaux usées

Bonjour,

Pourriez-vous me donner vos avis sur mon installation d'eaux usées PVC qui sera réalisée dans mon vide sanitaire. J'ai placé des dilatations tous les 4,5 mètres. Dois-je placer une dilatation au niveau de la ventilation de la fosse toutes eaux ?

D'avance un grand merci pour votre aide !  :D

Sujets pièces jointes

Plan évacuation.jpg, 121.08 kb, 2271 x 1671
Plan évacuation.jpg 121.08 kb, 369 téléchargements depuis. 06-03-2013 

2

Re : Avis schéma eaux usées

Je vous conseille de remplacer tous les petits diamètres par du Ø50 puis réduire au dernier moment.

Pour le siphon de garage utilisez au minimum du Ø80 le 40 sera souvent bouché suite aux dépôts de sables et autres matières lourdes.
Ensuite n'oubliez pas de ventiler au bout des antennes plus longues.

Pour les manchons de dilatation, ils ne sont utiles que sur les lignes droites 1 tous les 8metres, lorsque que le réseau est coudé, les manchons dilatation, ne sont pas vraiment utiles, la dilatation est absorbé par les coudes.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : Avis schéma eaux usées

Merci pour ces infos, je vais passer les plus petits diamètres en 50mm. J'enlève également tous les manchons de dilatation sauf pour l'aération de la fosse, il y a 10.5 mètres de tuyau en ligne droite ?
Concernant la ventilation, je vais relier ma colonne montante en partie haute (juste sous la toiture) à la ventilation primaire qui elle sortira en toiture.
Encore merci.