Sujet : Reflexion d'ensemble chaudière école 232 kw
[size=3][font=Times New Roman]bonjour[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]Je dois étudier les possibilités d'économie de chauffage dans une école
primaire; avec une question initiale de l'exploitant : Peut on installer une
horloge pour automatiser le fonctionnement en mode réduit et le hors gel
pendant les vacances pour diminuer notre facture de gaz ?[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]J'ai donc commencé par faire un petit tour dans la chaufferie pour voir la
régulation en place...et j'ai ensuite parcouru un excellent site belge - très
complet- sur l'énergie ( www.energieplus-lesite.be
), qui m’a amené une foule d'interrogation sur l'ensemble de l'installation
existante.[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]Petit tour du propriétaire : [/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]* une chaudière GUILLOT 232 Kw / Bruleur Weishaupt WG30N / Régul Siemens RVL
470 / vase d'expansion (oublié sur le schéma joint)[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]* 2 pompe de circulation de 184w et 240w / 1 vanne mélangeuse / 1 boucle
primaire et de très vieux tuyaux en bon vieil acier noir soudés et montés au
chanvre.[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]* 3 circuits en 50x60 sur le collecteur de départ, pour3 bâtiments de constructions
très différentes (du mur de pierre à l'ALGECO en passant par le parpaing )[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]*1 régulation Siemens RVL470 avec 3 sondes : 1 extérieure et 2 sur départs eau
chaude[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]Relevés à la volée :[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]températures :
ext : 7°C
départ sortie chaudière 60° à 67°C (60 à 75° sur le thermomètre facade
GUILLOT)
départ circuit 2 et 3
si pompe P2 en fonctionnement[/font][/size] :40-45°C
si pompe P2 à l'arrêt :la température chute jusquà 15°C et c'est le retour qui augmente
[size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Times New Roman]Pompe P1 en fonctionnement permanent[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]Cycle chaudière de 10mn (4mn chauffe / 6 mn arrêt)[/font][/size] sans aucune variation
[size=3][font=Times New Roman]Réflexions :[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]1°) Tuyauterie
** circuit "Salle des fêtes" n'est pas pris derrière
la vanne mélangeuse, je trouve ça bizarre : pas d'influence par le RVL = trop
chaud = €€+
** la vanne de réglage de recirculation est une vanne 1/4 de tour à boisseau sphérique. Il me semble difficile de régler la boucle primaire avec ce genre de vanne, d'autant plus que j'ai constaté une circulation à contre-sens sur le circuit 3 lorsque la pompe 2 s'arrête.
Question pour commencer
Que pensez vous du schéma de principe de cette installation ?
( J'ai bien quelques idées mais je ne veux pas influencer les réponses espérées...)[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]Merci d'avance de vos réflexions
Didier
[/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]