Bonjour à tous,
J'ai une question concernant la pose d'un thermostat d'ambiance programmable (journalier) pour mettre sur ma chaudière fioul Viesmann Vitocell Conferall Unomatik.
J'ai lu plusieurs post, à propos de le cabler à la place du shunt, mais je ne vois pas où se situe le shunt sur mes barrettes de connexion http://free0.hiboox.com/images/4512/73dc93f3810d193c8c01e4bc7941166e.jpg

Un chauffagiste m'a proposé de piquer la phase de la pompe qui vient de la régulation et la faire passer par le thermostat. Est-ce valable également?

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Tout en bas de votre image, du coté gauche des fils jaunes, on aperçois deux shunts (boucle entre deux bornes) l'un d'eau correspond au thermostat, les deux fils du thermostat doivent être branchés a la place d'un des ces shunts, mais je ne sais pas lequel, il faut regarder le manuel de votre chaudière.

A votre place je n'utiliserais pas la méthode de votre chauffagiste sans essayer de brancher le thermostat sur la régulation, c'est plus efficace et beaucoup plus économe, avec le branchement sur le circulateur, la chaudière continuera tout de même a s'allumer pour se mantenir a température.

Documentations viessman

3

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Merci pour l'info. J'ai le schéma éléctrique de la chaudière, mais je ne sais pas décrypter les symboles.

Je ferai une photo de la partie cablage du manuel et le posterai ici afin que vous voyez bien si c'est bon.

4

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Voici les image du schéma electrique de la chaudière. J'espère que ca sera assez lisible pour vous.

http://free0.hiboox.com/images/4512/75104c62175ce40a9d8f44f16d7ffb3c.jpg

http://free0.hiboox.com/images/4512/664dd0e5896c39e66b9e2c498ee20249.jpg

Je n'ai encore pas acheté de thermostat d'ambiance, mais je pense prendre un sans fil pour éviter de faire des trous dans la dalle.

Pouvez vous me guider sur le bornier avec les schéma et photos si il y a assez d'information?

Si je comprend bien c'est une régulation qui gère soit le chauffage soit l'eau sanitaire indépendamment si je coupe le chauffage?

Merci d'avance

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Bonjour.

Le branchement se fait normalement sur le connecteur X2 borniers 1 et 2 mais je ne suis pas sur car ce n'est pas trop lisible sur les images, essayez de lire la documentation et de confirmer ce point.


Pour le fonctionnement avec ou sans thermostat, voici l'explication.

Lorsqu'une chaudière est munie d'une régulation, cette dernière gère l’intégralité des fonctions de la chaudière, notamment la production de chauffage et d'eau chaude si elle existe.

le thermostat, demande a la régulation de produire du chauffage, et informe la régulation de ne plus produire lorsque la température est atteinte.

Même si le thermostat ne demande pas de chauffage, le régulation continue a produire l'eau chaude et a veiller a que le circulateur s'actionne 1min toutes les 24 heures, (dispositif antiblocage)

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

6

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Bonjour,

En lisant la notice de la chaudière, il est indiqué que les fiches X2 sont uilisées pour le thermostat à horloge (Viesmann je suppose car c'est une fiche spéciale). Puis-je me brancher dessus?

http://free0.hiboox.com/images/4512/1b24de00c8a51001c0beb5dd5cf9d91d.jpg

http://free0.hiboox.com/images/4512/746917d4df3b74f2670e1d2e3bd39682.jpg




Je dois enlever les  2 shunts que l'on trouve en X8.1 X8.2 et X8.4 X8.5 pour le dispositif externe du bruleur et de sécurité (dans la legende de la notice).

Ma femme à trouvé un thermostat reglable, mais sans fil (2 piles) et avec 1 boiter seulement. Ne doit on pas avoir un emetteur (cablé sur la chaudière) et 1 recepteur (au salon) ?

Merci

7

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Bonjour.

Premièrement je tiens a vous informer que le thermostat que vous décrivez est filaire, un thermostat sans fil se compose de deux boitiers, un émetteur dans la maison et un récepteur raccordé a la chaudière.

Pour les raccordements, je vous recommande la plus grande prudence viessman c'est assez spéciale, et les images fournies ne permettent pas d’être sur de l'endroit ou doit être branché le thermostat.
D'ailleurs dans une de vos dernières images on constate que X2 précédemment conseillé par alleauplombier est une fiche d'usine (du moins ça semble) et permets seulement le branchement d'une fiche adapté, donc ça ne corresponds pas au branchement de votre thermostat.

laurent a écrit:

Je dois enlever les  2 shunts que l'on trouve en X8.1 X8.2 et X8.4 X8.5 pour le dispositif externe du bruleur et de sécurité (dans la legende de la notice).

Je crois que vous repondez vous même a votre question.

Le thermostat doit être branché a la place d'un pont (shunt)  sur le bornier X8 comme vous a conseillé alleauplombier dans son premier message.

alleauplombier a écrit:

Tout en bas de votre image, du coté gauche des fils jaunes, on aperçois deux shunts (boucle entre deux bornes) l'un d'eau correspond au thermostat, les deux fils du thermostat doivent être branchés a la place d'un des ces shunts, mais je ne sais pas lequel, il faut regarder le manuel de votre chaudière.

N'utilisez pas la méthode donne par votre chauffagiste, parce qu'elle n'est pas viable, cela arrêterais aussi la production d'eau chaude et la régulation n'est pas prévue pour subir des coupures intempestives.

Pour en être sur, je vous conseille un petit test, que vous pouvez vous même effectuer sans  aucun risque.
Faites tourner votre chaudière en mode chauffage, lorsqu'elle tourne débranchez le pont entre 8.1 et 8.2, si la chaudière s’arrête c'est le bon.

Si la chaudière ne s’arrête pas,  refaites ce pont, et défaites le pont 8.4 et 8.5, un des deux c'est le bon.


Je me permets de supprimer certaines images qui portent a la confusion des lecteurs.

Passer a l'index du site pour avoir accès a toutes les rubriques....
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers le sujet que vous avez crée...
Questions en MP = Corbeille  Demander un devis gratuit et sans engagement.

8

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Bonjour,

Je ne pensais pas que ca serait spéciale Viesmann.

J'ai acheté un autre thermostat sans fil celui la avec 1 emetteur et 1 récepteur, comme ça j'ai pas de fils à tirer depuis la chaudière jusqu'au salon.
1280x960
Dans la notice, ils indiquent 3 schémas. Si je suis vos recommandations (si j'ai bien compris), je prend le schéma constructeur fig 6.i ?

1280x960
768x1024

Pour en être sur, je vous conseille un petit test, que vous pouvez vous même effectuer sans  aucun risque.
Faites
tourner votre chaudière en mode chauffage, lorsqu'elle tourne
débranchez le pont entre 8.1 et 8.2, si la chaudière s’arrête c'est le
bon.

J'ai enlevé les ponts un après l'autre mais en coupant le disjoncteur pour la manip et remis en marche, aucun des 2 à lancé la chaudière, on entend juste l'eau circuler dans les tuyaux. N'y a t-il pas de risque de débrancher sous tension pour détecter le bon à enlever?

D'ailleurs dans une de vos dernières images on constate que X2
précédemment conseillé par alleauplombier est une fiche d'usine (du
moins ça semble) et permets seulement le branchement d'une fiche adapté,
donc ça ne corresponds pas au branchement de votre thermostat.

Oui effectivement c'est un fiche spéciale pour l'horloge en option.
885x561


Si je comprend bien, avec ce thermostat et ma console je dois:
- amener la phase et le neutre du réseau sur mon boiter en L1 et N
- ressortir du boitier pour aller se brancher sur  soit X8.1 et X8.2 ou X8.4 et X8.5
De cette façon je serais convenablement relié ?

Merci de votre aide wink

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Bonjour.

Oui la figure 6.1 conviens a votre appareil, ensuite tout porte a croire qu'il faut brancher les fils du récepteur a la place d'un des ponts. A priori 8.1 et 8.2.

10

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Bonjour,
Pour le coup de trouver le bon shunt en débranchant, il n'y a pas de risque pour la chaudière de la couper en fonctionnement?
Je pense y mettre un interrupteur pour faire l'essai, ca m'évitera de prendre une chataigne  hmm
J'attends une confirmation avant de faire l'essai.

Merci

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Pas besoin d'interrupteur, le courant est très faible sur ce pont peut être 12volts pas plus.

12

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

En débranchant le pont X8.1 et X8.2 quand la chaudière fonctionne en chauffage, le bruleur coupe.

Dois-je essayer l'autre pont?

13

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Bonsoir, je me permets d'intervenir dans cette discussion qui est passionnante.

Il avait raison Dani quand il disait que viessman est spéciale, ces chaudières son spécialement concues pour que l'ont soit obligé de passer par leurs services et composants.
Pour en revenir a votre cas, il est tout a fait normal que le bruleur ou circulateur s’arrête lorsque vous défaites le shunt.

Il faut savoir si le circulateur continue de tourner lorsque vous défaites le shunt, normalement il devrai s’arrêter aussi, si tel n'est pas le cas, ce n'est pas le pont dédié au thermostat.

Si le circulateur s’arrête aussi, c'est bon.... mais assurez vous que le bruleur peut redémarrer sans le shunt pour chauffer votre eau sanitaire, dans le cas contraire c'est pas bon..... vu que vous agissez sur le chauffage et sur l'eau chaude, mais ce n'est pas ce que vous désirez.

Il y a l'autre possibilité, vous changez de shunt, 8.4 et 8.5 qui normalement agit seulement sur le circulateur, si vous l'utilisez lorsque la température de référence sera atteinte le thermsotat d'ambiance coupe le circulateur, dans ce cas la chaudière continue de produire l'eau chaude, mais elle s'allumera trop souvent pour maintenir le corps de chauffe a la température de production programmé sur la régulation, ça sera toujours ça de gagné mais ce n'est pas le résultat que vous attendiez n’est-ce pas.

Tout ceci pour vous dire que viessman reste du très haut de gamme a condition de ne pas trifouiller soi même, il m'est arrivé sur une grande installation 50KW d'appeler directement viessman pour qu'ils viennent regler aux mêmes la chaudière, ce qui a valu au client une économie de 40% de gaz par rapport a l’état initial dans ce cas precis le thermostat etait de marque viessman et etait aussi sophistiqué qu'un ordinateur.

Bon courage pour vous et votre bricolage et je me permettrais de venir voir le résultat lorsque vous le posterez.

14

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Bonjour,
Voilà les résultats des essais de ce soir:
1 - Chaudière en route en chauffage
- Je débranche le shunt X8.1-X8.2 => le bruleur se coupe, le circulateur tourne toujours

2 - Chaudière en route en chauffage
- Je débranche le shunt X8.4-X8.5 => le bruleur se coupe, le circulateur tourne toujours

3 - Chaudière en route en chauffage
- Je débranche les 2 shunts X8.1-X8.2 et X8.4-X8.5 => le bruleur se coupe, le circulateur tourne pendant 30 secondes puis se coupe.

Je n'ai pas pu vérifier que l'eau sanitaire se remet en route vu que le ballon était encore à bonne température.

Vos avis sur les branchements du thermostat d'ambiance (possible ou faut-il abandonné cette idée sur cette régulation)?

Moi ce que je souhaiterai c'est que la chaudière maintienne une température de 16° dans la maison de 8h30 à 18h30 car en rentrant on chauffe au poêle à bois.

Merci

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

A votre place je branche le thermostat sur 8.1 et 8.2, j'observe le comportement pendant une journée, puis vous nous donnez de nouvelles.

16 Dernière modification par lau-88 (12-11-2012 22:29:15)

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Pensez vous qu'il faut laisser le deuxième shunt?
edit
Pour l'alimentation du récepteur en 230Volts je peux reprendre depuis le bornier de la chaudière ou bien depuis le disjoncteur?
En sortie du récepteur (relier au bornier chaudière), c''est toujours du 230 Volts?

17 Dernière modification par El-Homari (12-11-2012 22:37:43)

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Enlevez les deux shunts et branchez en 8.1 et 8.2 pour voir ce que ça donne.

pour l'alimentation du récepteur du thermostat vous pouvez vous reprendre sur les borniers de la chaudière.

en sortie du récepteur vers le shunt ce n'est pas du 220v, c'est de la basse tension, quelques volts seulement

Moi aussi:  Je Suis Charlie
Vous n'êtes pas bricoleur, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

18 Dernière modification par lau-88 (13-11-2012 22:15:49)

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

c'est de la basse tension, quelques volts seulement

C'est bien ce qu'avait écrit "Alleauplombier" mais j'avais plutôt le doute sur le récepteur car le transfo n'est pas très gros, et dans la notice ils indiquent pas la tension de sortie, et vu qu'ils y a différents câblage possible dans la notice  (sur electrovanne, pompe ...) je me suis fait une frayeur pour rien.


edit

Ca y est j'ai cablé le thermostat avec la chaudière. J'ai fais 2 essais.
- Le premier essai: en enlevant le shunt 2 en X8.4 X8.5 et reliant le récepteur au X8.1 X8.2 => le circulateur tourne, mais pas de démarrage de bruleur
- Le deuxième essai: j'ai remis le shunt X8.4 X8.5 et laissé le récepteur sur X8.1 X8.2 => le circulateur tourne toujours et le bruleur démarre, une fois chaud il s'arrête mais le circulateur tourne toujours après l'arrêt du bruleur.

normalement il devrai s’arrêter aussi

Vu que le circulateur tourne en permanence c'est pas le bon fonctionnement d'un thermostat d'ambiance?

Faut que j'attende demain matin pour vérifier la bonne mise en route de l'eau sanitaire.

Je n'ai pas essayé de garder le shunt 1 et relier le recepteur au shunt X8.4 X8.5.

19

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

lau-88 a écrit:

Je n'ai pas essayé de garder le shunt 1 et relier le recepteur au shunt X8.4 X8.5.

Faites l'essai en laissant le shunt 8.1 et8.2 et branchez ensuite le thermostat sur 8.4 et 8.5 et ça fonctionneras.

Lorsque le thermostat coupe le circulateur celui-ci tourneras encore pendant 30seconds, le bruleur continueras de s'allumer et s’éteindre pour produire l'eau chaude, et normalement maintenir le corps de chauffe a température programmé sur l'aquastat ou sur la régulation.

Donnez-nous des nouvelles une fois les branchements terminés et après observation du fonctionnement.

Passer a l'index du site pour avoir accès a toutes les rubriques....
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers le sujet que vous avez crée...
Questions en MP = Corbeille  Demander un devis gratuit et sans engagement.

20

Re : [Résolu] branchement thermostat ambiance sur Viesman unomatik

Faites l'essai en laissant le shunt 8.1 et8.2 et branchez ensuite le thermostat sur 8.4 et 8.5 et ça fonctionneras

Ok je recablerai de cette façon ce soir, car ce matin à 6h30 la température d'eau indiqué sur la chaudière est tombée à 22° contre 42° minimum d'habitude. Le bruleur ne s'est pas lancé dans cette configuration, par contre le circulateur oui.

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant