Sujet : Évacuation EU - VP efficace ??

Bonjour,


Je suis en train de refaire toute la plomberie en auto-construction.
On a déjà pas mal aidé sur la réalisation des Eau Sanitaires, mais me voici maintenant dans les EU.  ;-)

J'ai pu établir un plan avec les informations  sur ce forum en autre ( en gros,  je suis un vrai débutant), mais  j'aurais besoins de vos conseilles sur mon installation car il me reste quelques interrogations .



Je vous joins un plan de ma maison comportant ( sous-sol, rdc et 1er étage), avec la configuration suivante:
- RDC Cusine + (WC + LM)  + salle d'eau (LM + douche)
- 1er Etage: salle de Bain ( WC + LM + Baignoire + LM) + chambre mitoyenne à la salle de bain ( douche + LV).

https://plombiers-reunis.com/img/m/3506/t/p16t8ffd9k1du31aos16j8uiuo6n3.jpg

une version du plan plus grande :https://docs.google.com/open?id=0ByX0we … WYwVmNXSDA

Je me pose les questions suivantes:
1) Est il nécessaire de relier les deux colonnes montantes (WC + douche) du 1er à la Ventilation Primaire ?

2) Je ne peux pas de réaliser de ventilation sur la colonne WC du RDC, est ce que ce n'est grave car j'ai déjà une VP ou est ce qu'un aérateur serait nécessaire ?

3) Est ce que le diamètre 50 pour alimenter la douche + baignoire ne serait pas trop petit ?

Voila,  n'hésitez à me demander si le schéma n'est pas assez clair.

Merci d'avance pour vos retours


PS:  Merci aux personnes qui contribuent à ce forum, sans quoi j'aurai pas eu de plan.

Re : Évacuation EU - VP efficace ??

Un tube de diamètre 50 est assez grand pour évacuer toute une salle de bains.

le wc du rez de chaussé risque de faire quelques glou-glou, a cause de ses 3ml de tube entre le wc et la chute, (c'est une possibilité et non une affirmation).

Essayez de voir si vous avez la possibilité d'évacuer les douches séparément, ou alors au bout de la ligne, car d'autres appareils après la douche ce n'est pas très bon (risque de remontés).

Pour la VP de la chute des wc elle est quasiment correcte a part le raccordement que vous dessinez il faudrait qu'elle perte vers le toit après le dernier wc ce qui semble être possibles dans votre configuration.

Pour la VP des UE elle devrais être jumelé sur celle de 100 avec une section plus importante car le jumelage en diamètre 40 c'est limite, vous avez la possibilité de réaliser ces jumelages dans le grenier.

Re : Évacuation EU - VP efficace ??

Bonjour,

Merci pour votre retour.

Pour évacuer les douches séparément c'est un peu compliqué ... au pire si je vois que ça remonte, je pourrais mettre un clapet anti-retour...

En ce qui concerne la VP des WC, je souhaitais faire décalage de la sortie pour sortir la colonne directement sous le toit. ex VP-A sur le dessin...  Sinon est ce que je pourrais la sortir du mur  et non par la toiture ( ex: VP-C)  ? .... je voulais éviter de la sortir dans le prolongement de la colonne à cause de ma fenêtre... mais bon ... qu'en pensez vous ?

https://plombiers-reunis.com/img/m/3506/t/p16tb0m9uv1fcl1gdli999cj7263.jpg

Pour le jumelage de la   VP des EU, à partir quel diamètre je peux la faire jonction ( 50? 80 ?)  au passage  est ce qu'il est vraiment nécessaire de  relier cette colonne EU à  une ventilation extérieur ?

Juste pour me rassurer, je pose ma question bête, est ce que  je suis bien obligé de séparer mes colonnes WC des colonnes douches/LM   ?

En tout cas merci pour vos retours,

Re : Évacuation EU - VP efficace ??

Vous n’êtes pas obligé de séparer les deux chutes, sauf si votre commune les collecte séparément, on pratique de la sorte pour faciliter la collecte des EU et des EV sur un même plancher car il n'est pas évident de poser deux culottes sans dépasser la hauteur maximum, ou alors il faut utiliser du chutunic qui permets ce genre de raccordement.

Pour le jumelage de vos deux chutes utiliser au moins du 50 mais si vous avez la possibilité de jumeler en 80 n’hésitez pas.

Pour la sortie sur le toit, vous sortez ou cela vous arrange, "VP A,B ou C"  horizontal ou vertical, mais il faut que la sortie soit toujours plus haute que la fenêtre, sinon vous risquez  (pas sur) des odeurs.

5 Dernière modification par chicofun (21-05-2012 19:07:23)

Re : Évacuation EU - VP efficace ??

Bonjour,

Merci pour votre retour, vos retours me rassurent...

ça m'arrange qu'on puisse mélanger les EU et EV, je vais regarder si je peux rassembler ensemble  les colonnes qui vont au 1er ... se sera plus pratique pour la cuisine du rdc.


Si je regroupe les colonnes qui vont au 1er,  est ce que un diametre de 100 est il toujours suffisant ou pas ?

Une dernière petite question, est ce qu'il est nécessaire de poser des joints de dilatation dans mon installation (si oui où ? )? qu'en pensez vous ?

Je rajoute une petite interrogation, j'ai oublié de mettre sur mon schéma l'évacuation de la chaudière (modification au RDC, après le LV : )
Est ce que le fait de rajouter un tube de D40  jusqu’à la chaudière, cela va gêner de mettre un lave vaisselle sous mon plan de travail ?

MAJ du schéma
https://plombiers-reunis.com/img/m/3506/t/p16to5loq810ot7np116ldtoie53.jpg

Re : Évacuation EU - VP efficace ??

Vous pouvez alors jumeler les chutes.

Le diamètre 100 est suffisant.
Prolongez un tube de 32 jusqu’à la chaudière, mais il faut que ce tube soit protégé par un siphon sinon les odeurs vont remonter.

Pour la dilatation, vous pouvez utiliser des culottes a joint, qui on deja la dilatation intégré, une a chaque étage  (RDC et 1er) me parait plus que correct.