Sujet : Plus d'eau chaude : comment tester thermostat/résistance ?
Bonjour à tous,
Je rappelle que je suis en apprentissage, donc je n'ai pas encore beaucoup d'expérience.
Un ami a un soucis avec son chauffe-eau, il n'a plus d'eau chaude.
J'ai regardé son groupe de secu, il est bourré de calcaire à la vidange (j'imagine pas à l'intérieur du ballon, un atlantic, qui doit avoir au moins 10 ans). A savoir que mon ami ne manipule jamais son robinet d'arrivée d'eau. J'ai vérifié, l'eau arrive tout de même très bien jusqu'au ballon.
J'ai donc pensé au thermostat, ayant déjà vu ça en entreprise. Le soucis c'est qu'on change la pièce sans faire de test au préalable et ensuite c'est la surprise si ça fonctionne (ça a toujours fonctionné jusqu'à maintenant).
J'aimerais donc savoir comment faire pour tester un thermostat (ici, un bipolaire à bulbe).
Je n'ai pu que trouver des approximations sur le net, rien de super précis quant à l'utilisation du multimètre, sur quoi il faut le connecter etc...
Les seuls test que j'ai fait c'est un test à l'ohmètre.
Le courant passe entre la borne 1 (coté bouton réglage) et la fiche 1 (coté résistance).
Il passe également entre la borne 2 (coté bouton réglage) et la fiche 2 (coté résistance).
Mais lorsque je fais un test de courant entre la borne 1 et la borne 2, ou la fiche 1 et la fiche 2, je n'ai aucune résistance qui s'affiche.
Est-ce ça, qui me dit que le thermostat est HS ?
Car si j'ai compris ce que j'ai pu lire, en mettant le bulbe dans une casserole à chauffer, à une certaine température je suis censé ne plus avoir de résistance, or à froid je n'en ai déjà plus (après je ne mesure peut-être pas comme il faut).
Pour la résistance, j'ai tester à l'ohmetre, j'obtiens une valeur de 15 (je ne connais pas le calibrage des ohms sur ce multimètre qui n'était pas le miens).
Autrement, j'ai conseillé à mon ami de changer carrément le ballon, s'il le pouvait financièrement, étant donné son age et le calcaire qui doit y avoir dedans.
Merci d'avance pour vos lumières
ps : j'ai tenté le réarmement du thermostat biensur